水平双管怎么改造好呢?
ssj3881
ssj3881 Lv.2
2013年11月15日 14:35:25
来自于采暖供热
只看楼主

本帖最后由 ssj3881 于 2013-11-15 14:59 编辑 请教各位高手,我家中的暖气是水平双管系统,共7组暖气片,每个暖气片上仅留一个闸阀,DN20管子,编号1-7的暖气片,出现两端热,中间部分(4、5号)循环差,不热;当控制闸阀限流1、2号暖气片后,4、5号暖气片好转,但是6、7号暖气片变差。总之,很难做到1-7所以暖气片都好的情形。个人认为该系统设计不好,管路过长,近40米,管阻过大。有人建议改为两路循环,减少每路的管子长度,但大多管子都埋在地面砖之下,不易动工。我想从入户处只加接一热水管到4、5号暖气片之间,用来加强后面几组暖气片的热水压力,而其他不动,不知可行否?另外,想听各位高见,请给出更好的建议。谢谢!

本帖最后由 ssj3881 于 2013-11-15 14:59 编辑

请教各位高手,我家中的暖气是水平双管系统,共7组暖气片,每个暖气片上仅留一个闸阀,DN20管子,编号1-7的暖气片,出现两端热,中间部分(4、5号)循环差,不热;当控制闸阀限流1、2号暖气片后,4、5号暖气片好转,但是6、7号暖气片变差。另外,我从豆丁下载的文章,是否是针对我的循环系统的呢?

nq.JPG


f1.JPG

wangyinuantong2013
2013年11月15日 23:31:28
2楼
这种形式没问题,4、5的接管换位吧,接另一侧
回复
qdjishihe
2013年11月16日 07:22:59
3楼
我也是来学习的,菜鸟一个,帮你顶起来
回复
liangqijia
2013年11月16日 18:17:09
4楼
管道带的暖气片组数太多
变成双环就好调节了。马上就可以解决
回复
jyh060552
2013年11月18日 08:53:54
5楼
应该没什么问题,最好找专业人士调节一下阀门,这是水力失调的表现!
回复
guoyinghua246
2013年11月18日 15:29:39
6楼
请给出主管的管径,
回复
guoyinghua246
2013年11月18日 15:30:30
7楼
管径小流量不足造成的
回复
star612605
2013年11月18日 16:02:55
8楼
顶一个不会供暖
回复
我就一个角
2013年11月18日 17:51:40
9楼
本帖最后由 我就一个角 于 2013-11-18 17:58 编辑

这是典型的同程式系统水力不平衡造成的,是因为,第4,5组散热器与第1,7组散热器之间的不平衡率过大。
如果不想改动,最简单的方法就是,增加1、2、3组散热器阻力,阀门调节即可
如果既不想影响其它散热器,又要改善4、5组散热器,那就单管跨越式。
回复
ssj3881
2013年11月20日 09:57:39
10楼
guoyinghua246 发表于 2013-11-18 15:29 请给出主管的管径,主管的管径DN20
回复
ssj3881
2013年11月20日 09:59:10
11楼
我就一个角 发表于 2013-11-18 17:51 这是典型的同程式系统水力不平衡造成的,是因为,第4,5组散热器与第1,7组散热器之间的不平衡率过大。如 …谢谢!单管跨越式也是管路过长。
回复