rotork典型故障现象及排除方法1 就地电动不动作先看是否过力矩:报警符号出现否?手摇是否沉重?若判断为过力矩,则可以认定为机械 问题。检查机械那儿有卡住的可能,比如,阀门阀杆,丝杆螺母等。如果必要,把相关部分 分离,甚至把执行器从阀门上拆下。如果拆下的执行器手摇不动,则是执行器内部机械问 题,需要打开执行器检查。如果排除了机械问题,则认定为电气问题。电源是否正常,缺相否?保险丝熔断否?旋钮正常否?内部接插件正常否?接下来判断各板件正常否?方法是互换法,即备用板件或其他 好的整机上拆下,进行检查判断。
1 就地电动不动作
先看是否过力矩:报警符号出现否?手摇是否沉重?若判断为过力矩,则可以认定为机械 问题。2 就地能动,远方不能动
如果在现场第一次调试,则首先判断短接线接好否?常见的是短接线没有接或接的端子不对,正确的接法根据不同的控制方法见接线图。输入信号正常否?常见的是输入信号极性接反,正确的是接法是26+/27-。如果这些问题正常,接下来检查二级设定程序的od功能项下参数是否为bo,这些正常后,在二级功能OF项下重新确认全开/全关输入信号。 若果还不行,再检查24V有否?最后检查或更换比列板。
3 显示屏出现执行器报警图标
检查电池是否有电?电机温度保护是否跳短?电源是否正常?把主板上线拔掉,等一会再 恢复看能否解决问题。如果还不行,更换主板或电源板。
4 手动时摇不动
铜螺母驱动部分有问题,拆下检查,紧钉螺钉及压圈松动否?铜螺母磨损否?如果铜螺母 损坏,需要弄清楚执行器的型号及丝杆的尺寸:即丝杆的粗细/螺距,以便于加工后更换。
5 执行器过力矩
显示窗口出现过力矩报警图标,首先看是一个方向还是两个方向,若为一个方向则可能阀 门卡涩或没有设定好,如果阀门在中间位置,两个方向均过力矩,手摇也不重,则可能是执行器问题。通过更换主板或力矩部件,解决问题。
6 电源送不上
电源送上后,执行器没电,显示屏不亮。首先从接线端子测量,看380V电源是否缺相?若正常,再打开控制箱罩盖,测量380V正常否?若不正常,则是接线端子葵花盘背面的接线脱落,拆掉葵花端子盘修复。如果电源正常,则检查保险丝是否熔断,电源板上的短接片是否脱落。
7 减温水fisher阀门不能调节
调试时,先把阀门关紧,不要回半圈,并设为力矩关阀方式,然后向上开,行程为18mm处定全开位置。