钢结构设计图纸一般比较容易出现哪些方面的问题?
海马同志
2013年11月14日 16:06:18
只看楼主

工程开工前,施工单位一般应会对施工图进行工艺性会审,对出现在设计图纸中不完善、不明确或不适合施工、不符合规范的方面提出来(特别是对强制性条文)以期与设计单位商讨修改。 如果不将发现的问题提出来,那么工程在施工过程和验收方面就带来困难,施工质量也难以得到保证,造成隐患。那么钢结构的设计图纸一般会存在哪些问题?可以总结一下吗? 我先来几个:跟前辈们讨教过来的:不对或者不全的还请各位指出补充: 第一、设计图纸应用规范不齐全、不正确。如有的设计说明使用了过时的、已经废止的标准;有的材料牌号、等级不全、高强螺栓、普通螺栓和焊接连接点的标记不明确或未显示。对各类高强螺栓、普通螺栓、拉铆钉及其垫圈的规格、型号、性能没有具体标明,而这些均已列入了钢结构施工质量验收规范,并作为强制性条文要求,如果设计图纸未加说明,施工和验收就缺乏依据,造成盲目施工和无法验收后果。

工程开工前,施工单位一般应会对施工图进行工艺性会审,对出现在设计图纸中不完善、不明确或不适合施工、不符合规范的方面提出来(特别是对强制性条文)以期与设计单位商讨修改。
如果不将发现的问题提出来,那么工程在施工过程和验收方面就带来困难,施工质量也难以得到保证,造成隐患。那么钢结构的设计图纸一般会存在哪些问题?可以总结一下吗?
我先来几个:跟前辈们讨教过来的:不对或者不全的还请各位指出补充:
第一、设计图纸应用规范不齐全、不正确。如有的设计说明使用了过时的、已经废止的标准;有的材料牌号、等级不全、高强螺栓、普通螺栓和焊接连接点的标记不明确或未显示。对各类高强螺栓、普通螺栓、拉铆钉及其垫圈的规格、型号、性能没有具体标明,而这些均已列入了钢结构施工质量验收规范,并作为强制性条文要求,如果设计图纸未加说明,施工和验收就缺乏依据,造成盲目施工和无法验收后果。
第二、设计总说明未写明工程的安全等级和使用年限。工程的安全等级不同,对焊接等施工检查要求也不同。安全等级为一级的,一、二级焊缝的焊接材料必须复试;安全等级为二级的,一级焊缝的焊接材料必须复试,二级焊缝的焊接材料就不一定需要复试。
第三、钢材的材质等级,高强度螺栓的摩试要求不明确。有的设计图纸只写Q235或Q345,不写等级A或B,有的不提摩擦面试验要求,也未明确不作摩试要求,施工单位无所适从。有的施工单位在采购材料后,再让设计院认可,这是对工程质量采取随意性的处理,极为不妥。
第四、施工图未注明焊接的坡口形式,焊缝间隙、钝边坡口角度、UT等级、是否单面焊等。有的施工图,对不同板厚的拼接焊接未按规范要求开斜坡,局部应力线过分集中,违反国家技术规范,质量验收往往通不过,又造成无法弥补的缺陷。
第五、施工图未注明除锈等级要求。对油漆(涂料)的品牌、材质、漆膜厚度也没有要求,这样,工程施工和验收就没有依据。

免费打赏
pingju229
2013年11月14日 16:32:57
2楼
学习了,谢谢:P
回复
wangxiaopeng3620
2013年11月14日 19:41:24
3楼
图纸会审时必须有的!!
回复
长久
2013年11月15日 10:20:12
4楼
学习一下。
回复
nszaiplt1314
2013年11月15日 10:41:21
5楼
学习了 谢谢!~~~
回复
土木结构
2013年11月15日 11:13:13
6楼
有一定道理
回复
peng86660446
2013年11月15日 11:29:34
7楼
图纸会审时必须有的!!
回复
gxulxh
2013年11月15日 13:43:55
8楼
学习了。。:)
回复
123hgs
2013年11月15日 16:11:14
9楼
学习学习学习
回复
wuhongying1982
2013年11月15日 17:08:49
10楼
谢谢楼主,我觉得很对
回复
考证的人
2013年11月15日 18:49:58
11楼
好东西,值得收藏,谢谢楼主了,
回复

相关推荐

APP内打开