请教下冷凝器与储液器的配管问题
tc430zhang
tc430zhang Lv.5
2013年11月14日 09:44:54
来自于制冷技术
只看楼主

我在工程手册上看到 冷凝器到储液器的管内工质流速横管不超过0.76 竖管不超过0.5m/s 想请教下这是为什么工质为氟利昂 冷凝器压力损失80kpa 我算了下管路损失 不在一个量级 可以忽略 想问下限制流速是考虑什么呢?

我在工程手册上看到 冷凝器到储液器的管内工质流速横管不超过0.76 竖管不超过0.5m/s 想请教下这是为什么

工质为氟利昂 冷凝器压力损失80kpa 我算了下管路损失 不在一个量级 可以忽略 想问下限制流速是考虑什么呢?
免费打赏
tc430zhang
2013年11月15日 13:54:42
2楼
忘说了 是蒸发冷
回复
amour007
2013年11月18日 11:07:45
3楼
储液器?压缩机吸气口前边那个吗?
你说的那种压缩机啊?储液器有个缓冲的作用,气液分离防液击。
回复
tc430zhang
2013年11月18日 13:33:20
4楼
冷凝器后的储液器 存放制冷剂 高压侧的
回复
hj22582258
2013年11月18日 15:05:29
5楼
速度要不小于什么 是保证回油啊什么的 不大于什么 那应该是防止液击