PKPM出的图钢筋直径都比较大,我想问问有经验的工程师是用小直径钢筋多根数代替程序生成的大直径少根数比较好,还是就用大直径小根数的好?比如:住宅框架梁PKPM计算配筋面积是1500,截面为200X500,3跟25 3根18+2根16?如何选择比较好?请大家赐教

PKPM出的图钢筋直径都比较大,我想问问有经验的工程师是用小直径钢筋多根数代替程序生成的大直径少根数比较好,还是就用大直径小根数的好?比如:住宅框架梁PKPM计算配筋面积是1500,截面为200X500,3跟25 3根18+2根16?如何选择比较好?请大家赐教
免费打赏
real-hit
2013年11月14日 11:10:05
2楼
单就梁说,肯定是大直径少根数的钢筋方便施工合理!
不同的构件是不一样的!
回复
trueguanyuchen
2013年11月15日 00:51:57
3楼
从施工的角度来说,肯定是根数少、直径种类少较方便。而且对于梁高500这种不算很高的梁,第二排受拉钢筋的折减还是不容忽视的,所以能放一排的情况就不要放两排。至于你说的1500这种情况,3根25实际上是差一点的。如果是底筋,实配钢筋不应小于计算面积,这时你用3根25有人可能会有异议,所以恐怕免不了要用两排。而支座的话,200宽放3根25又放不下,依然是要两排。所以你视个人喜好和相邻跨情况,可以选用5根20或4根22。底筋的话,还可以放大一点来配,比如2根20/2根25。
回复
wj771204458
2013年11月17日 21:49:07
4楼
real-hit 发表于 2013-11-14 11:10 单就梁说,肯定是大直径少根数的钢筋方便施工合理!不同的构件是不一样的!谢谢你,学习了,还在总结和探索中,不过受益匪浅,谢谢了
回复
wj771204458
2013年11月17日 21:50:08
5楼
trueguanyuchen 发表于 2013-11-15 00:51 从施工的角度来说,肯定是根数少、直径种类少较方便。而且对于梁高500这种不算很高的梁,第二排受拉钢筋的折 …很实际,也挺详细的,谢谢你的指教,领悟中。
回复
wj771204458
2013年11月17日 21:53:13
6楼
wj771204458 发表于 2013-11-17 21:50 很实际,也挺详细的,谢谢你的指教,领悟中。但是就有个问题了,用大直径的少根类型的话通筋就会很大,含钢量就会高很多了啊,再把含钢量考虑进来的话要怎么选择比较好呢?