有关地暖方面的设计问题!!!!!!!!!求解!!急急急
芊芊草的春天
2013年11月13日 21:11:11
来自于采暖供热
只看楼主

刚刚接触地暖设计,想请教一下地暖管道之间的距离一般是多少?一前辈跟我讲解时200mm,不是很明白为什么?是小一点好呢?还是大一点好呢?

刚刚接触地暖设计,想请教一下地暖管道之间的距离一般是多少?一前辈跟我讲解时200mm,不是很明白为什么?是小一点好呢?还是大一点好呢?
免费打赏
我就一个角
2013年11月14日 08:36:24
2楼
本帖最后由 我就一个角 于 2013-11-14 08:38 编辑

间距的大小主要还是看敷设房间(分区)热负荷来确定,不过也可以通过算确定(比较麻烦)可以参见红书
地暖设计施工手册中,如下
QQ截图20131114081145.png
回复
芊芊草的春天
2013年11月14日 11:39:33
3楼
谢谢咯!!!!
回复
jyh060552
2013年11月15日 09:45:43
4楼
一般用De25的管子,间距一般是底层跟顶层200mm,中间层250mm,有的300mm间距,要视具体情况而定
回复
zhongwenxunshen
2013年11月15日 17:05:28
5楼
咱们能不能告诉他技术措施后面有附录啊
回复
mycq1987
2013年11月16日 16:43:51
6楼
jyh060552 发表于 2013-11-15 09:45 一般用De25的管子,间距一般是底层跟顶层200mm,中间层250mm,有的300mm间距,要视具体情况而定请教管径为什么一般用25的呢?
回复
jyh060552
2013年11月18日 08:34:12
7楼
De25的管子公称直径是20的,一般就用这个,15的太小了,现在好像用的也不是太多吧!
回复
ydliang87
2013年11月18日 09:01:39
8楼
一般外径20的管铺200mm是比较安全了。比算出来的会有一定的余量的。铺设时也比较好施工。基本不会出现不热的情况。算是一种经验值吧。
回复
sjp7-8
2013年11月18日 13:50:21
9楼
节能建筑的话间距200太小,会发生过热的,可以自己算一下;另外管径的选择是根据该环路所带的负荷定,不是一定的,环路大的话管径也应该变大
回复
liwangy
2014年03月06日 11:34:02
10楼
JGJ142-2012规程后面有散热量,我看的是向上散热量
回复

相关推荐

APP内打开