个人整理的某电气群里的问题,原创哦
攀爬蜗牛
攀爬蜗牛 Lv.14
2013年11月13日 18:10:11
只看楼主

1 、【变压器 IN 有的时候取 1000 有的时候取 1600 是怎么回事?就是长延时和短延时的时候,怎么算?】 In=S/√3Un。In-变压器额定电流;√3-根号3;Un-变压器额定电压。 2 、【变压器可以放在一个房间吗?】 什么变压器?油浸的不可以,要单独设变压器室,一套变压器一间;干式变压器可以,但两台变压器之间要考虑检修距离。并且,在更换一套变压器时,不能影响另一台变压器正常运行。

1 、【变压器 IN 有的时候取 1000 有的时候取 1600 是怎么回事?就是长延时和短延时的时候,怎么算?】
In=S/√3Un。In-变压器额定电流;√3-根号3;Un-变压器额定电压。
2 、【变压器可以放在一个房间吗?】
什么变压器?油浸的不可以,要单独设变压器室,一套变压器一间;干式变压器可以,但两台变压器之间要考虑检修距离。并且,在更换一套变压器时,不能影响另一台变压器正常运行。
3 、【变电所一般抬高多少?】 100~200.
4 、【留洞尺寸一般比箱体尺寸多留多少】?
暗装配电箱留洞尺寸宽高比箱体尺寸大50,在非承重墙及墙厚小于250的承重墙上留洞,墙体开通
在墙厚大于250的承重墙上留洞 洞深尺寸比箱体深20
5 、【水暖井用放灯吗?】
不设。我没有这样的经验,设备专业从未提过要求。维修一般采用行灯(24V). 大型水暖隧道采用24V防水防潮灯,需有设备专业提出,若有则需在其照明配电箱里加设变压器,没有要求则不需加。
6、【结构柱子里能预埋管吗 垂直的?】
可以,但请注意,数量不宜多,管径不能大。主要是梁柱交点钢筋太多,影响混凝土浇注。
7、【球馆内空间有多高,超过12m,感烟探测器失效;红外也不合适,可采用吸气式烟雾探测火灾报警。北京地区标准号:DBJ 01-622-2005。】
8、【屋顶水箱间还用放烟感吗?】
不超过100米的高层可不放感烟探测器。如果一定要设,叶舌感温探测 。水房间潮湿,水雾可能引起误报。(水箱间我个人一般是没加探头,如果是有稳压设备,做好防火剩余电流动作报警,我认为足已,个人意见供参考)
9、【填一个环境管理申请登记表,有个年用电量,怎么算啊?单位是千瓦/年。如果知道总负荷,然后怎么算啊?】
按工作制计算:一班制-1860小时;两班制:3720小时;三班制:5580小时;(像电厂、石油、化工类不能停止运行的,宜按8760小时计算。括弧内是我家的)。见《工工业与民用配电设计手册 第三版》中国航空工业规划设计院 组编-16页。
10、【供电半径一般是多少?】
前请注意:150米是被浸湿供电部门的要求,它的范围是从变压器到各楼的进线柜。从各配电箱到每一支线的最远点如何确定,应按许可电压降进行计算。5%的电压降分配到室内约2.5%。有一位作者王新峰在《电气﹠智能建筑》2011年第七期发表一篇题为“浅谈地下车库照明配电线路的保护”中,对供电距离做了计算。结论书:①16A-2.5mm2直支线最远一个灯泡为60米;②10A-4.0mm2支线最远一个灯泡为120米;超过此距离,可设置两个照明配电箱。仅供各位参考。
11 、【卫生间的热水器插座在预埋时放在什么位置比较合宜?】
安装高度2.3米,防水区高度为2.25米。见《住宅建筑电气设计规范》JGJ 242-20118.5.6条。装太高了有何益处。应便于热水器电源的插、拔。以方便使用为前提,又不在0、I、II、区内即可。
12、【电梯配电主回路断路器的整定值大小怎么选取?】
电梯电机转至为楔形(一头略小),额定电流是电梯匀速升降的电流,最大电流是抱闸时的启动电流。所以北京建院审图组乔斐给大家推荐了一个经验公式:电梯主回路断路器的整定值 Id=4×Pe 断路器的整定值=4×电梯额定功率。这个值等于去额定电流和最大电流的中间值。许多工程的计算中对经验公式都有应用。仅供参考不加于人。
13、【消防应急灯及出口指示灯能同时安装在门框上方吗?】
装在门上方200或门侧的是安全出口标志灯。在门上方200安装的是安全出口标志灯,当门上方没有空间时,可安装在门侧。应急照明灯为什么一定要装在门上,里门远一点不行吗,例如,6米。它装在门上会有眩光,不利于安全出口标志灯发挥作用。
14、【C曲线和D曲线的断路器各用于什么场合,有什么区别?例如:PL9-C16/1N和PL9-D16/1N?】
所谓C型曲线、D型曲线实际上是说断路器脱扣器的特性曲线。脱扣器特性曲线一般有三种:分别为B、C、D三种曲线。
B型脱扣电流>3~5In,C型脱扣电流>5~10In,D型脱扣电流>10~50In。
B曲线大多用于电子设备负荷;C曲线使用比较普遍,以照明负荷为主;D曲线几乎都用在动力负荷。(In——额定工作电流。)
15、【楼板中允许敷设管线管径的大小要求】
《住宅建筑电气设计规范》JGJ 242-2011 7.2. 3 敷设在钢筋混凝土现浇楼板内的线缆保护导管最大外径不应大于楼板厚度的1/3,敷设在垫层的线缆保护导管最大外径不应大于垫层厚度的1/2。线缆保护导管暗敷时,外护层厚度不应小于15mm;消防设备线缆保护导管暗敷时,外护层厚度不应小于30mm。
计算方法如下:楼板厚度-钢筋保护层(2×15)-上下钢筋直径=最大导管直径。请注意最大导管通过的路径,其它导管就不能与它交叉敷设了-即路径被割断了。所以尽量不要敷设大口径导管。
16、【消防设备保护装置的选择要求:】
1)、无备用机组的消防用电设备采用带电磁脱扣器的断路器作短路保护:采用热继电器作过负荷保护.过负荷保护仅作用于信号。
2)、有备用机组的消防用电设备工作机组采用带电磁脱扣器的断路器作短路保护.采用热继电器作过负荷保护.短路及过负荷保护均作用于跳闸;备用机组的保护与无备用机组的消防用电设备的保护要求相同,设置短路保护及过负荷保护.过负荷时只发出报警信号,短路时跳闸。
3)、断路器的选择
保护消防用电设备电动机的断路器.应选择相匹配的电动机保护型断路器。或选择整定电流大于电动机启动电流的配电型断路器。
17 、【消防配电支线的敷设要求:】
穿金属管暗敷在不燃烧体结构内.只要保护层厚度不小于30 mm,完全满足防火要求。是比较经济、安全的敷设方式。
18 、【消防控制室里面有排风竖井穿过可以吗?】
答:当排风竖井兼排烟风道时,不可以穿过。因为延期的温度最高可达400℃~500℃。这个工作室就不可能正常工作。室温超过设备工作上限而失灵,人也呆不下去,怎么坚持3个小时。如果一定要在此设工作室,得请设备专业做保温,使其表面温度低于40℃及以下,并进行日常维护。:)

b244fe3245025ee1ea43.rar
22.5 KB
立即下载
免费打赏
qh321
2013年11月14日 09:18:50
2楼
3、【变电所一般抬高多少?】 100~200.
35KV规范规定为300,手册规定10KV-35KV为150-300。不知道你这数据哪儿来的。
太多了,看不完。
回复
prince124
2013年11月14日 09:32:34
3楼
真不知道楼主是什么意思啊
回复
攀爬蜗牛
2013年11月14日 09:44:02
4楼
qh321 发表于 2013-11-14 09:18 3、【变电所一般抬高多少?】 100~200.35KV规范规定为300,手册规定10KV-35KV为150-300。不知道你这数据 …不好意思,忘记说了, 我那个群是做低压配电的,涉及公建,住宅等常见问题整理,供大家参考学习。高手可以路过了
回复
呆呆123
2013年11月14日 09:44:15
5楼
学习学习学习
回复
春36
2013年11月14日 09:44:17
6楼
大体上还可以,说得不是很细
回复
攀爬蜗牛
2013年11月14日 09:45:14
7楼
prince124 发表于 2013-11-14 09:32 真不知道楼主是什么意思啊此整理仅为公建,住宅等常见问题整理,供初级设计参考学习。高手可以路过了:handshake
回复
春36
2013年11月14日 09:49:17
8楼
12、【电梯配电主回路断路器的整定值大小怎么选取?】
电梯电机转至为楔形(一头略小),额定电流是电梯匀速升降的电流,最大电流是抱闸时的启动电流。所以北京建院审图组乔斐给大家推荐了一个经验公式:电梯主回路断路器的整定值 Id=4×Pe 断路器的整定值=4×电梯额定功率。这个值等于去额定电流和最大电流的中间值。许多工程的计算中对经验公式都有应用。仅供参考不加于人。
电梯主回路断路器是指进线断路器还是控制箱断路器?
回复
攀爬蜗牛
2013年11月14日 10:43:48
9楼
春秋 发表于 2013-11-14 09:49 12、【电梯配电主回路断路器的整定值大小怎么选取?】 电梯电机转至为楔形(一头略小),额定电流是电梯 …只是给电梯配电的那条回路的断路器,而非整个电梯配电箱的进线断路器,因为此配电箱中还含有照明,插座回路等等