高压电动机变频改造,请教高手
hshgdut
hshgdut Lv.2
2013年11月13日 16:02:13
只看楼主

现要对一台400KW 10KV Y接高压电动机变频改造,保持400KW功率不变,有两种方案:1、投资大:电机绕组Y接,电动机线电压10KV不变, (电机绕组额定电压为10/√3KV),那么额定线电流不变,进线电缆载流量不变,电动机进线电缆可续用原电缆,每相安装10KV变频器功率单元即可;2、节约投资:电动机绕组改成三角接,电动机线电压 变为10/√3KV,那么额定线电流增大√3倍,需更换电机进线电缆,但每相只需安装

现要对一台400KW 10KV Y接高压电动机变频改造,保持400KW功率不变,有两种方案:
1、投资大:电机绕组Y接,电动机线电压10KV不变, (电机绕组额定电压为10/ √3KV),那么额定线电流不变,进线电缆载流量不变,电动机进线电缆可续用原电缆,每相安装10KV变频器功率单元即可;
2、节约投资:电动机绕组改成三角接,电动机线电压 变为10/ √3KV,那么额定线电流增大 √3倍,需更换电机进线电缆,但每相只需安装10/ √3KV的变频器功率单元,较Y接每相少了2个功率单元,三相一共少了6个功率单元,可节约几十万。
新手请教!!(Y接和三角接的优缺点?原Y接的电动机可直接改三角接吗?需要考虑什么?)
ygz2008
2013年11月13日 19:33:50
2楼
学习学习.好东西,谢谢分享
回复

相关推荐

APP内打开