塔吊安装过程中倒塌,请各位帮忙分析原因
凯特你好
2013年11月13日 15:02:55
来自于时事快讯
只看楼主

一朋友发过来的图片,塔吊在安装过程中倒塌,连根拔起,两人死亡,估计是地耐力、抗倾覆验算不通过,但只听说过这两个名词,具体的不太懂,大家谁懂得这些帮忙具体解释一下。 还有没有其他原因,大家一起讨论一下,共同学习,避免类似悲剧再发生!

一朋友发过来的图片,塔吊在安装过程中倒塌,连根拔起,两人死亡,估计是地耐力、抗倾覆验算不通过,但只听说过这两个名词,具体的不太懂,大家谁懂得这些帮忙具体解释一下。
还有没有其他原因,大家一起讨论一下,共同学习,避免类似悲剧再发生!
image_20131113150141.jpg

image_20131113150214.jpg

image_20131113150141.jpg


image_20131113150214.jpg

免费打赏
klntcy
2013年11月13日 15:35:15
2楼
塔吊基础为什么没有打桩或地锚呢?靠表面一点混凝土能不倒吗?
回复
ssx20091
2013年11月13日 16:09:08
3楼
:lol真的看到厉害的了 这么也敢干,看看规范再说,就那点砼?高了 大风吹的就危险了,更别说施工了
回复
ssx20091
2013年11月13日 16:09:44
4楼
像这样老板应该严惩!1人的生命最宝贵!:@
回复
jyb1989
2013年11月13日 16:16:31
5楼
塔基太小了,怎堪重负呢
回复
枫溪
2013年11月13日 16:28:41
6楼
可能高估了 地质条件。虽然有些塔吊基础不需要抗把桩 但一般都会设置一些抗拔构件。
回复
混凝土结构
2013年11月13日 18:58:05
7楼
这个底座也太小了吧!界面抗弯模量肯定不满足要求的。安装时都倒塌了,别说使用时吊混凝土了!
回复
t188724
2013年11月14日 16:01:14
8楼
这都可以啊~~
回复
l1751233729
2013年11月14日 17:03:39
9楼
是按图纸做的基础吗 照片上 基础太小了
回复
cangqiongyu
2013年11月14日 18:04:55
10楼
看图片没有打桩,应在桩基上根据施工图进行塔基施工,下地脚螺栓,砼留标养和同条件试块。在安装时候做同条件试块检测。塔吊施工应有“安拆”方案。
回复
旧信纸
2013年11月14日 18:05:03
11楼
是不是 还没有安装大臂的时候 , 就把后边的配重块加上去了??

这种塔吊基础底座不大,抗倾覆不给力。。。。。。。。。
回复

相关推荐