请教: 1、我们在山西做一个高层商住楼项目超过50米,请问住宅部分是按公建还是住宅考虑,住宅楼梯部分有外窗可自然通风,那是否按高规属于公建必须继续通风2、通廊式高层住宅,楼梯间的前室能否把走道隔出来一部做前室(用防火门)?这样就等于某一户疏散要穿过前室
请教:
1、我们在山西做一个高层商住楼项目超过50米,请问住宅部分是按公建还是住宅考虑,住宅楼梯部分有外窗可自然通风,那是否按高规属于公建必须继续通风
2、通廊式高层住宅,楼梯间的前室能否把走道隔出来一部做前室(用防火门)?这样就等于某一户疏散要穿过前室
2楼
这个的确不能参考高规来定,高规是把商住楼定义为公共建筑
很多地方有相应规定,商住楼住宅部分可按住宅防火规范来设计,比方上海已经明确,江苏是54米以下可以按住宅来考虑
这个属于争议比较大的,你可以在网上搜到很多讨论
回复
3楼
这个确实不懂。看了半天才发现跑错板块了!
回复
4楼
同问!!!!!!
回复
5楼
1、住宅部分是按住宅考虑,住宅楼梯部分有外窗可自然通风,那是要按高规属于公建必须继续通风
2、通廊式高层住宅,楼梯间的前室能把走道隔出来一部做前室(用防火门)。这样就等于某一户疏散要穿过前室
回复
6楼
1...略 见上面
2通廊式建筑一般要有两个疏散口 与建筑层面积 疏散距离有关
回复
7楼
我是山西的,就山西现况回答你的问题:
商住楼应分别按共建与居住建筑考虑。疏散不可共用楼梯,节能:公建50%。居住建筑:65%。
通廊就不知你指的是内廊还是外廊:内廊会使每户不可能有一居室获得日照。外廊:只可能按层分防火分区。楼梯应为封闭楼梯间。但其又不靠外墙,故只能是防烟楼梯间。所以应设前室。其前室不可利用外廊。否则防火门就法向疏散方向开启了!!!!!!
回复
8楼
☆若谷☆ 发表于 2013-11-17 14:54 我是山西的,就山西现况回答你的问题:商住楼应分别按共建与居住建筑考虑。疏散不可共用楼梯,节能:公建 …谢谢你,意思是住宅部分可以按纯住宅考虑,有外窗的话可不用采用机械通风(超过50米)
回复
10楼
☆若谷☆ 发表于 2013-11-17 14:54 我是山西的,就山西现况回答你的问题:商住楼应分别按共建与居住建筑考虑。疏散不可共用楼梯,节能:公建 …非常感谢你的回复,我是上海的,如做江浙一带的项目有疑问可交流!!
回复
11楼
:victory::victory::victory::victory::victory::victory::victory::victory::victory: