关于消防风机、水泵保护用断路器的讨论
陈氏屾人
2013年11月13日 11:54:47
只看楼主

1:在住宅电气中,配电房低压柜里面的消防负荷一般是排污泵,消防泵、排烟风机等等,针对该类负荷的出线断路器是选择配电型断路器还是选择电机保护用断路器?2:在选择不同种类的断路器时应该怎样来选择断路器的额定电流。怎样校验断路器是否满足保护要求。



1:在住宅电气中,配电房低压柜里面的消防负荷一般是排污泵,消防泵、排烟风机等等,针对该类负荷的出线断路器是选择配电型断路器还是选择电机保护用断路器?
2:在选择不同种类的断路器时应该怎样来选择断路器的额定电流。怎样校验断路器是否满足保护要求。

免费打赏
leedongcheng
2015年09月29日 23:19:18
12楼
智库 发表于 2013-11-13 14:21 我认为您的说法也有值得商榷之处:断路器的D、C之分,就是指的电磁脱扣器的不同.D型适用于电动机,其 …你的说法同样存在很大的问题。首先BCD这种区分方法只是适用于微断,而对于绝大多数微断而言不存在单磁脱扣(据说某些品牌有此类产品,哗众取宠的成分大些,因此不列入普遍范畴),BCD这种分类方法不适用于塑壳断路器。其次C、D型的微断,脱扣电流也不是你说的6倍和12倍,C型微断的瞬动脱扣范围是5~10In、D型微断的瞬动脱扣范围为10~14In(注意,这个不同品牌有区别,按制造标准最大为10~20In),以C型为例(D同理),这个范围的意义是5In以下肯定不动作、10In以上必定动作、在区间范围内可能动作也可能不动作,在应用时,校验断路器是否可躲过线路尖峰电流保证不误动应按5In校验,校验断路器的短路电流动作灵敏度应按10In校验。最后电动机保护型断路器不仅仅是热磁脱扣,电动机保护型断路器的热保护必须满足两个条件:1、整定值可平滑调节;2、保护特性满足GB14048.4的要求。
回复
zwdhz
2015年09月30日 10:12:18
13楼
陈氏屾人 发表于 2013-11-13 14:36 楼主意思是选择32002电机保护用而且不带热动脱口的。其实我觉得很奇怪的一点,风机,水泵的断路器(暂定不管微断还是塑壳),风机、水泵的过载保护是靠断路器来保护的吗?比如7.5KW的风机,工作电流是15A,按照1.05倍的过载保护,断路器选择16A。一般按照我的设计和理解,这个功率的电动机断路器都是选择20A以上,过载动作的电流也是额定电流的正负10%(考虑断路器的动作范围误差),如果选择16A可能有存在误动作的可能性。所以个人认为:断路器的热保护其实只是保护线路的过载,不可能刚好可以做为风机、水泵的热保护而误动作。
回复
土木粉
2016年04月16日 10:09:10
14楼
消防设备断路器从变压器到控制箱,都需要取消过载保护或者过载仅报警不动作。常熟的CM3系列满足过载仅报警不动作。:lol
回复