关于消防风机、水泵保护用断路器的讨论
陈氏屾人
2013年11月13日 11:54:47
只看楼主

1:在住宅电气中,配电房低压柜里面的消防负荷一般是排污泵,消防泵、排烟风机等等,针对该类负荷的出线断路器是选择配电型断路器还是选择电机保护用断路器?2:在选择不同种类的断路器时应该怎样来选择断路器的额定电流。怎样校验断路器是否满足保护要求。



1:在住宅电气中,配电房低压柜里面的消防负荷一般是排污泵,消防泵、排烟风机等等,针对该类负荷的出线断路器是选择配电型断路器还是选择电机保护用断路器?
2:在选择不同种类的断路器时应该怎样来选择断路器的额定电流。怎样校验断路器是否满足保护要求。

免费打赏
dongge6666
2013年11月13日 13:30:49
2楼
应该全部选用电机保护型的断路器,就是D型,对于不同的电机,选择开关大小要根据电动机的实际功率大小来选配哈!
回复
qq359879362
2013年11月13日 14:00:13
3楼
本帖最后由 qq359879362 于 2013-11-13 14:02 编辑 dongge6666 发表于 2013-11-13 13:30 应该全部选用电机保护型的断路器,就是D型,对于不同的电机,选择开关大小要根据电动机的实际功率大小来选配 …朋友这个说法不对。对于消防负荷,应选用无过载保护的断路器,不是电机保护型的断路器,也不是D型。微型断路器D型与C型的区别只是脱扣曲线不一样(延时较长)。塑壳断路器电机保护型也是同样。这跟无过载保护的断路器有很大区别。打个比方,常熟电气CM1电机保护型型号是CM1-63L/33002,而无过载保护型为CM1-63L/3200.无过载保护脱扣又称单磁脱扣,比如施耐德NSX-100F-MA型,ABB T系列MA型,国产3200型的断路器,它们的特点是没有过载保护,深入点说是没有过载长延时和短路短延时脱和,仅有短路瞬时脱扣保护,满足消防负荷过载不跳闸的要求。所有,对于消防负荷,只要断路器短路瞬时脱扣保护值大于电机启动电流值且能分断短路电流值即满足要求。
回复
智库
2013年11月13日 14:21:41
4楼
qq359879362 发表于 2013-11-13 14:00 朋友这个说法不对。对于消防负荷,应选用无过载保护的断路器,不是电机保护型的断路器,也不是D型。微型 …我认为您的说法也有值得商榷之处:断路器的D、C之分,就是指的电磁脱扣器的不同.D型适用于电动机,其脱扣电流为额定值的12倍,C型的电磁脱扣器的脱扣电流在额定值的6倍左右,适用于线路保护。选用D或C型断路器,并非决定了断路器是否有长延时脱扣器。换个说法,D型断路器可以不带长延时脱扣器也可以带长延时脱扣器。至于有的断路器为电动机用,带有长延时脱扣器,只是可以省却热继电器,与是否为D型断路器无关。你说的消防电机不用带热保护是有道理的,同意。
回复
陈氏屾人
2013年11月13日 14:36:31
5楼
qq359879362 发表于 2013-11-13 14:00 朋友这个说法不对。对于消防负荷,应选用无过载保护的断路器,不是电机保护型的断路器,也不是D型。微型 …楼主意思是选择32002电机保护用而且不带热动脱口的。
回复
qq359879362
2013年11月13日 17:02:02
6楼
智库 发表于 2013-11-13 14:21 我认为您的说法也有值得商榷之处:断路器的D、C之分,就是指的电磁脱扣器的不同.D型适用于电动机,其 …朋友说得好,C型D型区别我确实没说清楚,但在我印象中,不管C、D曲线哪种,都有长延时与瞬时脱扣,过载不跳闸的断路器曲线既不是C型也不是D型,也就是您说的“D型断路器可以不带长延时脱扣器也可以带长延时脱扣器”应该不对,D型曲线已说明带了长延时了。
回复
qq359879362
2013年11月13日 17:04:51
7楼
yuyechen12345 发表于 2013-11-13 14:36 楼主意思是选择32002电机保护用而且不带热动脱口的。没错,这也正是我经常使用的型号
回复
小小小的小
2015年09月18日 10:02:04
8楼
学习中,谢谢了。
回复
十月逍遥
2015年09月21日 14:12:23
9楼
值得学习。
回复
悠哉悠哉悠哉
2015年09月29日 15:49:38
10楼
路过,学习
回复
leedongcheng
2015年09月29日 16:35:38
11楼
楼主应该问是用单磁脱扣器还是热磁脱扣器
回复

相关推荐

APP内打开