求制冷鼎版支持,俺没招了
yang6604
yang6604 Lv.3
2013年11月13日 10:09:19
来自于制冷技术
只看楼主

鼎版你好,这是一台10P的双系统热泵热水机,其中一个5P系统刚启动时节流后还是很冷的,但过2分钟后,节流的声音越来越大,节流后的温度也越来越高,最终与节流前的冷凝温度一样热.感觉是不是冷凝器已经失效,没有冷凝效果了,进膨胀阀前的都还是蒸气??!当时的冷凝温度有进水45度,出水52度,高压2.5MP,低压0.6MP,电流10.5A,环温30度.这台机的另一个5P系统节流后的温度也不太低,高压2.5MP,低压0.5MP,电流9.5A,在30度气温的广州也没有产生冷凝水.

鼎版你好,这是一台10P的双系统热泵热水机,其中一个5P系统刚启动时节流后还是很冷的,但过2分钟后,节流的声音越来越大,节流后的温度也越来越高,最终与节流前的冷凝温度一样热.感觉是不是冷凝器已经失效,没有冷凝效果了,进膨胀阀前的都还是蒸气??!
当时的冷凝温度有进水45度,出水52度,高压2.5MP,低压0.6MP,电流10.5A,环温30度.
这台机的另一个5P系统节流后的温度也不太低,高压2.5MP,低压0.5MP,电流9.5A,在30度气温的广州也没有产生冷凝水.
请帮忙分析下,问题到底在哪,感谢
免费打赏
w599181727
2013年11月24日 17:31:21
2楼
估计制冷剂有问题
回复
w599181727
2013年11月24日 17:34:31
3楼
还有就是机组过冷度不够,阀前有大量闪发蒸汽,如果这样你的膨胀阀配的可不小啊,因为机组低压不低
回复
kakou
2013年12月02日 23:19:19
4楼
r22?回气温度多少?冷凝器出口温度?
回复