10p半封闭机组配多少大的冷风机
jingyezhilengcom
2013年11月12日 11:26:27
来自于制冷技术
只看楼主

请问荣昌师傅:一下10p半封机组,配DD100冷风机;而有些书籍却配置2台DD22冷风机;10p机组在Tk=40度,To=-25度时的制冷量约9kw左右,按理说应配DD60才对。因库温在-18度,温差7度时DD100制冷量约20kw.而2台DD22制冷量约8kw。可为什么出现DD100或DD22*2的配置呢?难道所有冷风机厂家提供的参数均是偏大的。

2013年11月12日 14:41:24
2楼
一般偏大一些对提高能效比有利,10P机配DD80~100的冷风机都行。两台DD22的小了。
回复
sldlzyjsxy
2013年12月13日 00:50:51
3楼
顶,让更多的小伙伴收到资料,学习知识,感谢我吧。。
回复

相关推荐

APP内打开