请问荣昌师傅:一下10p半封机组,配DD100冷风机;而有些书籍却配置2台DD22冷风机;10p机组在Tk=40度,To=-25度时的制冷量约9kw左右,按理说应配DD60才对。因库温在-18度,温差7度时DD100制冷量约20kw.而2台DD22制冷量约8kw。可为什么出现DD100或DD22*2的配置呢?难道所有冷风机厂家提供的参数均是偏大的。
