PKPM里怎么检查柱子配筋的正确性?
roberto_1982
2007年09月20日 10:48:32
来自于PKPM
只看楼主

SATWE里计算后,柱子归并画施工图,之后怎么检查柱子配筋是否正确?还有按单偏压和双偏压计算之后,配筋差别在哪儿?

SATWE里计算后,柱子归并画施工图,之后怎么检查柱子配筋是否正确?
还有按单偏压和双偏压计算之后,配筋差别在哪儿?
免费打赏
lr120726020
2007年09月20日 11:23:31
2楼
柱子配筋的验算我一般是按照PK复合。单偏压和双片压配筋的区别在一般梁上基本没什么区别,但是对于一些特殊的柱子,双偏压是按照双面对称配筋进行配筋的,配筋比较大。
回复
李四维1994
2022年09月27日 23:01:29
3楼

结构平面相对规则,体系明显的。一般除了角部等特殊部位单双偏压配筋显示明显,其余部位变化不大。。若是平面不规则或者竖向不连续,打开洞等情况,一般双偏压配筋量上会大一级。具体情况具体分析。

回复