我这两天在做一个底框结构的工程,底框为一层,但中间有一夹层,上面为三层砖混,还有一阁楼层。现在是用TAT算的,但在梁柱配筋里面,配出来的托梁钢筋有12跟16的,看参数都和以前输的一样,不知道是哪的问题。在这求助各位大虾们帮解答一下,谢谢

我这两天在做一个底框结构的工程,底框为一层,但中间有一夹层,上面为三层砖混,还有一阁楼层。现在是用TAT算的,但在梁柱配筋里面,配出来的托梁钢筋有12跟16的,看参数都和以前输的一样,不知道是哪的问题。在这求助各位大虾们帮解答一下,谢谢

lr120726020
2007年09月20日 11:27:03
2楼
托梁还是墙梁? 一般托梁和墙梁的区别在于梁上墙体是否参与抗震,抗震的大小,规范上对墙梁的要求很高,是不是没满足要求?要不你直接把模型传来,我帮你看看。我会尽力帮你的