08D800-1 《民用建筑电气设计要点 》 P11页中的疑问?
一本民规打天下
2013年11月10日 12:41:53
只看楼主

08D800-1 《民用建筑电气设计要点 》 P114.4 每栋住宅的电源进线处或配电干线分支处断路器,应具有剩余电流动作保护、报警功能,可按以下要求进行设计:4.4.1 当住宅部分建筑面积小于1500m2(单相配电)或4500m2(三相配电)时,防止电气火灾的剩余电流保护断路器的漏电电流为300mA。4.4.2 当住宅部分建筑面积在1500~2000m2(单相配电)或4500~6000m2(三相配电)时,防止电气火灾的剩余电流保护断路器的漏电电流为500mA。

08D800-1 《民用建筑电气设计要点 》 P11
4.4 每栋住宅的电源进线处或配电干线分支处断路器,应具有剩余电流动作保护、报警功能,可按以下要求进行设计:
4.4.1 当住宅部分建筑面积小于1500m2(单相配电)或4500m2(三相配电)时,防止电气火灾的剩余电流保护断路器的漏电电流为300mA。
4.4.2 当住宅部分建筑面积在1500~2000m2(单相配电)或4500~6000m2(三相配电)时,防止电气火灾的剩余电流保护断路器的漏电电流为500mA。
4.4.3 当住宅部分建筑面积超过6000m2时,应多回路配电,并分别设置防止电气火灾的剩余电流保护断路器或在总配电柜的出线回路上分别装几组防止电气火灾的剩余电流保护断路器。


上面说的住宅部分面积是每个单元的,还是一栋楼的几个单元总和?比如我有一栋住宅楼,四个单元(每个单元一台照明配电柜),每个单元不超过6000,但四个单元面积总和超过了6000,我是在总进线处设置漏电,还是每个分支干线上设置漏电?
免费打赏
一本民规打天下
2013年11月10日 15:39:38
2楼
:):):):):):):)
回复
我爱喝绿茶
2013年11月10日 15:42:37
3楼
四个单元你不会就进一根电缆吧,通常设置300的,没有看过设置500的,你可以自己看的,小于4500m2用300的,而如果面积多了,就可以分成几个300的设置,通常如果电缆选择超过了240,就不要往上加了,通常选择电缆不超过240.
回复
lingxuct
2013年11月10日 17:13:40
4楼
个人理解,这里的面积是指供电范围内的面积。
回复
老灰兔子
2013年11月10日 22:02:12
5楼
请搂主看懂红色字体中的词义就应该懂得你自己所问的问题了。

2013年11月10日 22:46:16
6楼
常规做法是:在总进线处设置漏电保护器,是只报警不跳闸的。每个单元一台照明配电柜设置电气火灾的剩余电流保护断路器,且住宅部分建筑面积小于1500m2(单相配电)或4500m2(三相配电)时,防止电气火灾的剩余电流保护断路器的漏电电流为300mA;住宅部分建筑面积在1500~2000m2(单相配电)或4500~6000m2(三相配电)时,防止电气火灾的剩余电流保护断路器的漏电电流为500mA;住宅部分建筑面积超过6000m2时,应多回路配电,并分别设置防止电气火灾的剩余电流保护断路器或在总配电柜的出线回路上分别装几组防止电气火灾的剩余电流保护断路器。
回复
一本民规打天下
2013年11月11日 19:25:22
7楼
lingxuct 发表于 2013-11-10 17:13 个人理解,这里的面积是指供电范围内的面积。明白了,是否分路设漏电就是每个进线照明柜的供电面积所决定的,和总的面积没有关系。
回复
lingxuct
2013年11月12日 07:58:42
8楼
wupengshiwo1986 发表于 2013-11-11 19:25 明白了,是否分路设漏电就是每个进线照明柜的供电面积所决定的,和总的面积没有关系。供电容量与住宅面积成正比,所以,漏电开关选择按面积计算。
回复
liu8661497
2013年11月12日 08:19:15
9楼
学习了,谢谢楼主的分享啊。
回复