7度区砖混结构 为什么抗震验算过不了,求教
帝外哥
帝外哥 Lv.12
2013年11月09日 15:05:36
来自于砖混结构
只看楼主

请教个问题啊 这儿为什么会红啊 怎么处理 7度区 砖混结构

请教个问题啊 这儿为什么会红啊 怎么处理
7度区 砖混结构


C~%UZ8C@GU31SPCJ0OF5(CM.jpg

免费打赏
ht1203
2013年11月09日 22:04:42
2楼
洞口太大,墙肢太短
回复
年华似水流
2013年11月09日 22:49:53
3楼
ht1203 发表于 2013-11-9 22:04 洞口太大,墙肢太短X方向不够加大此方向梁
回复
帝外哥
2013年11月10日 11:17:08
4楼
我把红的两个地方的洞口换成了梁,抗震验算就过了。。
回复
ht1203
2013年11月10日 19:24:10
5楼
换成梁,没有墙,也就没有地震力了,当然就过了
回复
萧寒剑
2014年02月27日 15:04:12
6楼
应该是柱子的轴压比过不,跟洞口没关系。
回复