在做个小公园的洒水栓布置,就是那种接管子浇水的管头。但是这种管网的管径怎么计算呢,这种洒水栓的使用肯定是一个一个使用或者是区域内的几个同时使用,如果像做喷灌那样计算管径明显就偏大浪费了 ,这种应该如何考虑呢?PS:我也建议改作喷灌,毕竟那样明显高端大气上档次点,但是建设单位考虑成本问题坚持做这种。。。人家闲人多。。

在做个小公园的洒水栓布置,就是那种接管子浇水的管头。但是这种管网的管径怎么计算呢,这种洒水栓的使用肯定是一个一个使用或者是区域内的几个同时使用,如果像做喷灌那样计算管径明显就偏大浪费了 ,这种应该如何考虑呢?
PS:我也建议改作喷灌,毕竟那样明显高端大气上档次点,但是建设单位考虑成本问题坚持做这种。。。人家闲人多。。
免费打赏
hereiam_lrj
2013年11月09日 10:21:18
2楼
抛砖引玉 自己抢个沙发。。
回复
wanglixin6181
2013年11月09日 13:36:35
3楼
先考虑铺一根总管,再分出去,就是树状的形式。分支管的有50~80够了吧。
回复
左岸青衣
2013年11月09日 16:25:07
4楼
按两个洒水栓同时使用来计算!!
回复
喷滴灌灌溉设计
2013年11月22日 23:20:16
5楼
本帖最后由 喷滴灌灌溉专家 于 2013-11-22 23:22 编辑

按30-40米设置一个快速取水阀,最大距离不要超过50米,要不工人拉不动。
人工浇灌和自动喷灌,我可以帮你

一个取水阀通常用3/4"的,过流量在3-5m3/h左右,局部水头损失在2-3米,其他的按照水利计算管径即可。
基本上讲清楚了,希望能帮到你。
回复
kazz7530
2016年12月08日 15:16:17
6楼
喷滴灌灌溉设计 发表于 2013-11-22 23:20 按30-40米设置一个快速取水阀,最大距离不要超过50米,要不工人拉不动。人工浇灌和自动喷灌,我可以帮你 …比较详细,感谢分享