隅撑与檩条连接的螺栓抗压承载力不满足,梁是345的,螺丝采用M20都不满足。应该是如何处理。
隅撑与檩条连接的螺栓抗压承载力不满足,梁是345的,螺丝采用M20都不满足。应该是如何处理。
2楼
什么结构形式,M20?
回复
3楼
pingju229 发表于 2013-11-8 17:27 什么结构形式,M20?门钢的。采用普通M20勉强能算过。
回复
4楼
抗压不满足,应该加厚檩条比较有效,建议重新选截面。
回复
5楼
同意楼上。。
回复
6楼
1.增加螺栓直径。
2.或者增加承压构件(既檩条)的总厚度。
3.增加一跨内支撑的个数。
如采用第二种方法切记调整承压构件最小构件的厚度。因为取值为最小的进行计算。
1和3增加成本,3较1增加施工难度和成本较多。
回复
7楼
一望无际 发表于 2013-11-12 10:32 1.增加螺栓直径。2.或者增加承压构件(既檩条)的总厚度。3.增加一跨内支撑的个数。总结相当到位啊!
回复
8楼
增加螺栓直径不划算吧。。。增加支撑的个数似乎是个更好的选择
回复
9楼
一望无际 发表于 2013-11-12 10:32 1.增加螺栓直径。2.或者增加承压构件(既檩条)的总厚度。3.增加一跨内支撑的个数。不明白方法3怎么增加,能详细说说嘛?
回复
10楼
zyhjiao 发表于 2013-11-12 22:08 不明白方法3怎么增加,能详细说说嘛?就是原来的一跨内是个X现在变成XX或XXX等等 。就这么简单
回复
11楼
一望无际 发表于 2013-11-12 10:32 1.增加螺栓直径。2.或者增加承压构件(既檩条)的总厚度。3.增加一跨内支撑的个数。总结得非常好,非常感谢。
回复