如图 此处铜母线一定要按4000A来做吗?
fishbone_l
fishbone_l Lv.13
2013年11月08日 16:29:51
只看楼主

本帖最后由 fishbone_l 于 2013-11-8 16:33 编辑 请问云线中母线一定要按4000A来制作吗?请大家谈谈各自的看法。

本帖最后由 fishbone_l 于 2013-11-8 16:33 编辑

QQ截图20131108163304.png请问云线中母线一定要按4000A来制作吗?请大家谈谈各自的看法。

QQ截图20131108163304.png

pdshr2012
2013年11月08日 16:32:19
2楼
我还不懂,只能看其他人的回答
回复
aidlx520
2013年11月09日 10:49:08
3楼
这个不一定,看现场的需求,及日后的增容
回复
xiaochuan_xuzhou
2013年11月09日 10:55:48
4楼
就目前的情况 不考虑以后增容 做成2000A的就可以 因为2台发电机进线开关就2000A,而且也不是分段式连接。 没必要做那么大
回复
hepian123
2013年11月11日 12:45:50
5楼
两台发电机并联运行时为2500kva,应做4ka的主排。
回复
缥缈峰
2013年11月11日 13:39:39
6楼
两台发电机并联,还是按4000做吧,大一点没关系
回复
星湖
2013年11月11日 14:05:37
7楼
考虑到并网发电,按图施工!
回复
电气交流
2013年11月11日 14:32:44
8楼
需要,如果两台并列运行,当然需要!
回复
fishbone_l
2013年11月11日 17:15:36
9楼
谢谢大家:)