关于梁配筋底筋的问题
sjzmyp
sjzmyp Lv.4
2013年11月08日 16:11:10
只看楼主

一直不太明了,为什么梁底筋有条件的尽量用3根,而不配成2根,大家怎么看?

一直不太明了,
为什么梁底筋有条件的尽量用3根,而不配成2根,
大家怎么看?
免费打赏
apely8126
2013年11月08日 16:14:13
2楼
有吗?尽量不配3根吧
回复
sjzmyp
2013年11月08日 16:17:58
3楼
apely8126 发表于 2013-11-8 16:14 有吗?尽量不配3根吧貌似有,一稍老同事说一般都将两根粗改成3根细来配,习惯了,也不大清楚为什么
回复
渺若烟云
2013年11月08日 17:00:46
4楼
两根粗的改成三根细的是为了让钢筋受力更均匀一点,个人觉得
回复
apely8126
2013年11月08日 17:10:33
5楼
sjzmyp 发表于 2013-11-8 16:17 貌似有,一稍老同事说一般都将两根粗改成3根细来配,习惯了,也不大清楚为什么配三根还得配箍筋吧,这就加大用钢量了
回复
georgezhg
2013年11月08日 17:36:17
6楼
配三根能够稍微减小裂缝,但是效果不明显。
回复
babykane
2013年11月08日 23:04:09
7楼
这个倒不太清楚。。。不过我上星期刚出掉的一个图,一级抗震,框架梁300宽,箍筋10@100(3)/8@200,这样就只能用3根了。。。
其他我们院用3根,2根全凭自己的习惯。。。
回复
阴雨的小城
2013年11月08日 23:37:25
8楼
大直径的有时候水平锚固长度不满足规范要求 改成多根小直径的 对挠度也有一定的好处
回复
垚森垚森
2013年11月09日 00:18:39
9楼
不配大的配小号钢筋能增加钢筋与混凝土的接触面积,增加粘结力,同时受力更加均匀。
回复
无间道
2013年11月09日 06:32:18
10楼
朱主要是出于安全方面的考虑,缘于概率。
回复
打篮球的狮子
2013年11月09日 15:58:19
11楼
学习了~:lol
回复