你绝对想知道的中央空调工程调试方案揭秘啦!!!
小狮子
小狮子 Lv.10
2013年11月08日 11:44:29
来自于中央空调
只看楼主

不知道大家对中央空调工程调试了解多少,下面找了一点资料,分享给大家呀:1、电源:由于空调供电由其他单位施工,再开机前必须对电源的电压、电流、线径进行检测确认,满足空调用电要求。2、水源:空调系统在清洗、调试过程中需要消耗大量的水源,甲方要保证供水管网的水量和水压。1、水管清洗:关闭空调主机、末端设备与冷冻水系统的阀门,保证在清洗过程中管道系统内的焊渣等杂质污物不进入设备内,已满堵塞和弄脏表冷器。用清水对冷冻水系统水管进行灌水冲洗,然后从机房排污口将污水排出,直至排出的水与灌水进口的水颜色无较大差异为止;清洗完后拆开过滤器,将渣清洗,完成清洗后再将主机、末端和系统阀门打开连通恢复。

不知道大家对中央空调工程调试了解多少
下面找了一点资料,分享给大家呀:

1、电源:由于空调供电由其他单位施工,再开机前必须对电源的电压、电流、线径进行检测确认,满足空调用电要求。

2、水泵调试:和水泵厂家共同对水泵进行通电试车,根据压力表对水泵工作状态进行调试。


1、主机调试:空调水泵可以正常工作后,由主机厂家对主机进行调试,检查主机各项工作状态。

2、风机盘管调试:首先检查所有接线是否符合规定。调速开关档位接线是否正确,电机接地是否可靠。风机风轮转动时是否转动自如,点动风机查看是否工作、风机转向确认其转向与风机蜗壳标示的转向相同。其次机组开启前现将出水管上的排气阀打开,待风机盘管及水管管路内的空气排净,流出的水无气泡夹杂后关闭排气阀。并检查水系统是否漏水、凝结水是否流畅。

由甲方、监理方、安装单位联合主机厂家、水泵厂家、空调器厂家,依照正常空调系统工作顺序,开启冷冻水泵、主机、末端设备。测试水泵进出口温度、压力变化,待系统运行一段时间冷冻水温度达到设计要求后,用温度计测试各房间温度和湿度能否达到设计要求。
根据调试顺序,每项调试工作均及时完成单机调试纪录、风速和各项温度测试记录、噪声纪录,并现场完成签字。

1、预验收:由甲方组织质监站、监理单位、施工单位、设备厂家对空调系统进行预验收,根据验收情况得出验收报告,并明确整改项目。

2、整改:根据与验收报告提出的整改时间和整改要求,对需要整改项目由安装及相关单位进行整改。

3、资料验收:预验收完成后,如无重大问题,将竣工资料和竣工图报送档案馆进行验收,如发现问题根据档案馆建议进行整改。

4、正式验收:当整改完成后,并且资料验收合格,报质监站进行正式验收。

分享一点资料啦,希望对大家有帮助!!!
也希望大家留言支持一下呀!!!


5.jpg

免费打赏
yixiaoqing
2013年11月12日 15:30:33
12楼
长见识了,谢谢楼主分享!
回复
应江山
2013年11月13日 13:49:33
13楼
谢谢楼主分享!!
回复
冷暖相惜
2013年11月13日 21:38:17
14楼
好东西,非常值得学习。
回复
小小蜗牛19863
2013年11月14日 08:18:34
15楼
3Q....................
回复
qiaobin321
2013年11月18日 10:38:24
16楼
非常不错:)
回复
lc5687
2013年11月18日 18:42:31
17楼
好东西 谢谢分享
回复
wtu198
2013年11月20日 23:44:43
18楼
好资料,看看谢谢。
回复
zdnygj_hh
2013年11月29日 15:12:06
19楼
谢谢楼主的分享啊,学习了啊!
回复
小狮子
2013年11月29日 15:18:08
21楼
nuannuan941 发表于 2013-11-8 15:54 学习啦,不错的资料,哈哈哈!多多支持啊~
回复
小狮子
2013年11月29日 15:18:32
22楼
土木哥 发表于 2013-11-12 09:01 3Q…………………这算灌水嘛???
回复

相关推荐

APP内打开