求助:柱身开洞问题
a200108085
a200108085 Lv.12
2013年11月08日 09:28:13
只看楼主

已有柱截面700X700,角筋4根25,侧面1根25加2根20,想在柱身上开个直径250的洞,请问可以吗?如果可以,需要怎么加强处理?

已有柱截面700X700,角筋4根25,侧面1根25加2根20,想在柱身上开个直径250的洞,请问可以吗?如果可以,需要怎么加强处理?
ly7818
2013年11月10日 15:15:11
12楼
开是可以的,但必须能保证结构安全的要求。
回复
温吻尔雅
2013年11月10日 20:03:42
13楼
是横向还是竖向啊?通长肯定不行,横向可以,植筋加固呗
回复
a200108085
2013年11月11日 12:14:22
14楼
li556671 发表于 2013-11-10 09:04 构造手册!那本构造手册,有编号没?
回复
a200108085
2013年11月11日 12:16:29
15楼
wen133 发表于 2013-11-10 20:03 是横向还是竖向啊?通长肯定不行,横向可以,植筋加固呗是沿横向,但没有办法加大截面,就是说如果开洞的话就是削弱截面。你说植筋加固怎么搞?
回复