关于20KV小型变电所操作电源
jsnjbdf
jsnjbdf Lv.3
2013年11月07日 11:24:41
只看楼主

规范里小型10KV变电所断路器操作电源能从电压互感器引220V交流作为操作电源。20KV断路器操作电源能从电压互感器引220V交流作为操作电源不?

规范里小型10KV变电所断路器操作电源能从电压互感器引220V交流作为操作电源。
20KV断路器操作电源能从电压互感器引220V交流作为操作电源不?
lingxuct
2013年11月07日 13:06:55
2楼
发了二个?
交流控制电源可以从低压柜引,经UPS接到高压柜,直流需装直流屏。
回复
xinye10
2013年11月07日 13:11:01
3楼
lingxuct 发表于 2013-11-7 13:06 发了二个?交流控制电源可以从低压柜引,经UPS接到高压柜,直流需装直流屏。一楼的法子也见过,反正省钱嘛。连UPS都没有,直接上屏顶母线了。不过要注意压变的容量;另外,楼主透露下那本规范上说过操作电源的取电位置?即“小型10KV变电所断路器操作电源能从电压互感器引220V交流作为操作电源”。
回复
lingxuct
2013年11月07日 13:28:20
4楼
个人意见不宜在PT上取控制(保护)电源,因为系统发生短路故障时,PT二次电压会很低,保护装置将失灵(电压太低,断路器跳不开)。
回复
老刘的直流屏
2013年11月07日 14:17:07
5楼
lingxuct 发表于 2013-11-7 13:28 个人意见不宜在PT上取控制(保护)电源,因为系统发生短路故障时,PT二次电压会很低,保护装置将失灵(电压 …对的,最好加个 微型直流电源 ,有电池辅助着以及稳定电压
回复
freeflylf
2013年11月07日 17:10:59
6楼
lingxuct 发表于 2013-11-7 13:28 个人意见不宜在PT上取控制(保护)电源,因为系统发生短路故障时,PT二次电压会很低,保护装置将失灵(电压 …电压互感器变换电压的目的,不就是是用来给测量仪表和继电保护装置供电的吗?如果二次电压很低,保护装置不动作,这不是矛盾吗?
回复
fishbone_l
2013年11月07日 17:17:20
7楼
楼主请问:“小型10KV变电所断路器操作电源能从电压互感器引220V交流作为操作电源” 这句话出自哪个规范,你说一下嘛??
回复
lingxuct
2013年11月07日 18:31:26
8楼
本帖最后由 lingxuct 于 2013-11-7 18:37 编辑 freeflylf 发表于 2013-11-7 17:10 电压互感器变换电压的目的,不就是是用来给测量仪表和继电保护装置供电的吗?如果二次电压很低,保护装置 …电压互感器二次是给测量仪表和继电保护综合继电器用的,不是取控制电源用的!朋友可以想一下,当电压互感器的一次电压(线路发生短路)很低时,二次电压不是也很低?这样,还能让断路器跳闸线圈动作吗?当综保测量到系统电压很低时,低电压保护逻辑就要动作!电流保护与电压闭锁一起用时(长线路后面接有大电机,大电机起动时的起动电流接近线路末端短路电流),用什么来让综保识别是大电机起动还是线路末端短路?(短路一定要让开关跳闸,电机起动开关不能跳闸)当线路天端短路时,短路电流与电压是同相位(功率因数很高),线路始端的电压会降低,综保中保护逻辑二个条件(电流大、电压变低)都成立,断路器就跳闸!当线路末端大电机起动(电机绕组工作,功率因数较低,线路始端电压降低较小),综保中保护逻辑二个条件只有一个电流大,电压降低的条件没达到,断路器不跳闸!(这就是电压互感器测量电压给综保的重要作用)
回复
freeflylf
2013年11月08日 08:00:36
9楼
lingxuct 发表于 2013-11-7 18:31 电压互感器二次是给测量仪表和继电保护综合继电器用的,不是取控制电源用的!朋友可以想一下,当电 …谢谢版主,学习了:handshake
回复
freeflylf
2013年11月08日 08:00:46
10楼
lingxuct 发表于 2013-11-7 18:31 电压互感器二次是给测量仪表和继电保护综合继电器用的,不是取控制电源用的!朋友可以想一下,当电 …谢谢版主,学习了:handshake
回复
guobin086
2013年11月08日 08:22:53
11楼
围观学习!
回复

相关推荐

APP内打开