关于20KV小型变电所操作电源
jsnjbdf
jsnjbdf Lv.3
2013年11月07日 11:24:41
只看楼主

规范里小型10KV变电所断路器操作电源能从电压互感器引220V交流作为操作电源。20KV断路器操作电源能从电压互感器引220V交流作为操作电源不?

规范里小型10KV变电所断路器操作电源能从电压互感器引220V交流作为操作电源。
20KV断路器操作电源能从电压互感器引220V交流作为操作电源不?
免费打赏
liliyongjing
2013年11月08日 08:34:42
12楼
不宜在PT上取控制(保护)电源,因为系统发生短路故障时,PT二次电压会很低,保护装置将失灵(
回复
tianpeizhang
2013年11月08日 09:41:26
13楼
若采用交流操作的话,是可以的。但必须校核pt的容量,而且最好两路进线。
回复
electricity
2023年12月08日 09:55:05
14楼

用小型直流盘,几千块钱而已。PT二次那种不如这个可靠

回复
影子哈特
2023年12月17日 19:16:35
15楼

个人感觉还是直流屏好用