全房间开洞,零荷载无重。板厚设为零,荷载仍作用。2013.11.6
全房间开洞,零荷载无重。
板厚设为零,荷载仍作用。
2013.11.6
2楼
这点我记得最清楚,以前在学校老师教我们PKPM时,特别强调了楼梯那设为板厚为零,开洞的话传递不了荷载
回复
3楼
liqiang69126 发表于 2013-11-7 08:20 这点我记得最清楚,以前在学校老师教我们PKPM时,特别强调了楼梯那设为板厚为零,开洞的话传递不了荷载看来你们院对楼梯是板厚0,加恒活荷载,不建到模型里,是吗
回复
4楼
哈哈:-D,或许是。
回复
5楼
楼梯处板厚设为0,输入恒载,活载要进行输入,,保证荷载传递
回复
6楼
鲁烟半岛epc 发表于 2013-11-7 08:47 看来你们院对楼梯是板厚0,加恒活荷载,不建到模型里,是吗对的呢,是的,带我的师傅就这样的,你们院呢?
回复
7楼
liqiang69126 发表于 2013-11-7 19:50 对的呢,是的,带我的师傅就这样的,你们院呢?我们这对于楼梯也不建到模型里,但和你们不一样,我们楼梯间开洞,然后把楼梯的荷载计算,转为力加到建好的模型上。老大说这样更合乎传力的途径,按本院执行吧!
回复
8楼
鲁烟半岛epc 发表于 2013-11-8 08:03 我们这对于楼梯也不建到模型里,但和你们不一样,我们楼梯间开洞,然后把楼梯的荷载计算,转为力加到建好 …那是以前吧?现在我们这边楼梯不建入模型里不行的。不过板厚还是要输零~
回复
9楼
wylteddy 发表于 2013-11-9 13:43 那是以前吧?现在我们这边楼梯不建入模型里不行的。不过板厚还是要输零~你们那做法不符合楼梯实际传力途径啊 哥哥
回复
10楼
鲁烟半岛epc 发表于 2013-11-11 08:06 你们那做法不符合楼梯实际传力途径啊 哥哥你的意思是把楼梯建入模型里,不符合楼梯实际传力途径?不理解呀。。。。。。求解答~!
回复
11楼
wylteddy 发表于 2013-11-12 07:08 你的意思是把楼梯建入模型里,不符合楼梯实际传力途径?不理解呀。。。。。。求解答~!啊,不是,把楼梯建进去是好的,也是符合规范要求的。我是说,你不把楼梯建进去时,板厚0输入恒载活载的做法,与实际传力途径不同。板式楼梯实际是怎么传力的嘛!我们院是按传力途径计算力,加到模型上,楼梯本身不建进去。当然,你那种做法应用也很普遍。我是新手,请批评哈!
回复