你们感觉这几个空调带的动么。。。
yangle1024
Lv.3
2013年11月06日 21:57:41
来自于
中央空调
+
关注
取消关注
只看楼主
原来的大夏改造 裙楼的主机是水冷式的3个 一共有7层 地下一层 地上6层 都是做商场和餐饮 这主柜用了N多年了 。麻烦大神们看下能用不 参数附图给你们 每层楼面积1600
原来的大夏改造 裙楼的主机是水冷式的3个 一共有7层 地下一层 地上6层 都是做商场和餐饮 这主柜用了N多年了 。麻烦大神们看下能用不 参数附图给你们 每层楼面积1600
免费打赏
liuyuanping1980
2013年11月08日 13:59:20
2楼
够用了,两用一备。
回复
wangyinuantong2013
2013年11月08日 23:26:33
3楼
制冷量足够了,同意楼上意见
回复
lc5687
2013年11月23日 20:39:22
4楼
商场、餐厅人员比较密集冷负荷一般大概要400W/㎡, 七层都是餐厅商场的话,总冷量Q=400*1600*7/1000=4480kw,三台主机的冷量满足不了啊。。。
回复
水东洋机电
2013年11月24日 19:23:03
5楼
400W这指标不分区域吗?中国的火炉用400W?
回复
刑天将军
2013年11月24日 21:04:29
6楼
够用了,两用一备。