如题:特级抗震设计的3层连梁,我这般考虑的是用钢筋支架把钢筋架起来,在连梁中间垫装修用的板。问题是,如果是木板浇筑完不取出,结构上说的过去吗
如题:特级抗震设计的3层连梁,我这般考虑的是用钢筋支架把钢筋架起来,在连梁中间垫装修用的板。问题是,如果是木板浇筑完不取出,结构上说的过去吗
![连梁大样.jpg](https://fd.co188.com/group1/M04/DF/3A/rBBhH11JvP-AdzVFAABn4K9L8Mw077.jpg)
![连梁配筋.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
2楼
这个。。。。可以联系设计改成一起浇筑不?你中间3CM塞啥钢筋保护层的条件都不满足
回复
3楼
a4035698 发表于 2013-11-6 17:49 这个。。。。可以联系设计改成一起浇筑不?你中间3CM塞啥钢筋保护层的条件都不满足老兄,连梁是框剪结构中受剪力最大的部位,之所以设3道就是为了抗震。
回复
4楼
长条形的水泥垫块放在下次钢筋上面卡住,不知道可行不。
回复
5楼
中间用挤塑聚苯板
回复
6楼
wenbin01421 发表于 2013-11-14 10:28 中间用挤塑聚苯板聚苯板的话,是不是硬度太低,担心钢筋受力变形
回复
7楼
中间加25的钢筋做垫块。。。。
回复
8楼
这个比较有趣?如何做法,大家讨论一下。
这种三层联梁没见过,设计什么意图?
回复
9楼
坐等大神支招,很想学习
回复