图纸简介: 本次设计的是南京市某影剧院。首先计算各房间的冷负荷,热负荷以及湿负荷,接下来选择了合理的空调方式。考虑到本建筑的特点,选用集中式单风道全空气空调系统和风机盘管加新风系统;接着分别对这两种系统进行设计,然后根据需要的风量和冷量进行空气处理设备的选择和气流组织的设计以及每个房间风口的选型。然后,还专门介绍了蓄冷空调系统,同时做了冰蓄冷空调系统设备容量计算,方案比较以及经济分析。
图纸简介:
本次设计的是南京市某影剧院。附件名:20079191190208022602.rar
文件大小:967K
(升级VIP 如何赚取土木币)
2楼
恩,还不错,值得参考,强烈推荐大家参考拉
回复
3楼
很感谢网易为大家提供了相互学习的平台,很感谢楼主无私的分享,让大家有了很好的相互学习的机会.这样的资料有非常好的学习参考价值.希望能看到楼主以后更好的作品.
回复
4楼
怎么不能下载啊
回复
5楼
在的图纸设计及审定过程中,感觉到施工图设中暖通专业设计人员的人选资格档次不够,可以说不够工程设计所要的业务水平。
物流书库暖通设计中,设计人由于专业技术不够,从原始资料的审查,主要关键参数计算与定案,设计系统的制定,系统布置等都在本人指导下进行。重大的事项,如书库湿度控制过程计算、处理方案的制定,消防防排烟措施及系统方案制定等均为本人完成。
在图纸审定过程中,又发现许多图纸设计中重大与一般性低级问题,如,
回复
6楼
南京市某影剧院。很不错了,OK~~~~~~~~~~~~~~`
回复
9楼
很感谢.真的很不错的图纸
回复
10楼
最近正在做这个项目,这个方案对我真的是很有帮助啊
希望楼主以后能多发些这样的好作品,以供我们学习,非常感谢!再接再厉
回复
11楼
感觉到施工图设中暖通专业设计人员的人选资格档次不够,可以说不够工程设计所要的业务水平。
“冰蓄冷空调系统设备容量计算,方案比较以及经济分析。 ”没有
回复