地下燃气管道与建筑物、构筑物或相邻管道之间的水平净距(m):地下燃气管道与构筑物或相邻管道之间垂直净距(m):室外燃气管道安装:(1)不得从建筑物、大型构筑物的下面穿越。(2)埋设的最小覆土厚度:埋设在车行道下时,不得小于0.9 m;埋设在非车行道下时,不得小于0.6 m;埋设在庭院时,不得小于0.3 m;埋设在水田下时,不得小于0.8 m(当采取行之有效的防护措施后,上述规定均可适当降低)。

地下燃气管道与建筑物、构筑物或相邻管道之间的水平净距(m):


地下燃气管道与构筑物或相邻管道之间垂直净距(m):


室外燃气管道安装:

(1)不得从建筑物、大型构筑物的下面穿越。

(2)埋设的最小覆土厚度:埋设在车行道下时,不得小于0.9 m;埋设在非车行道下时,不得小于0.6 m;埋设在庭院时,不得小于0.3 m;埋设在水田下时,不得小于0.8 m(当采取行之有效的防护措施后,上述规定均可适当降低)。

(3)穿过排水管、热力管沟、联合地沟、隧道及其他各种用途沟槽时,应将燃气管道敷设于套管内,套管两端的密封材料应采用柔性的防腐、防水材料密封。

(4)燃气管道穿越铁路、高速公路、电车轨道和城镇主要干道时应符合下列要求:

1)其外应加套管,并提高绝缘防腐等级。

2)套管深度:铁路轨道至套管顶不应小于1.20 m。

3)套管宜采用钢管或钢筋混凝土管。

4)套管内径应比燃气管道外径大100 mm以上。

5)套管两端与燃气管的间隙应采用柔性的防腐、防水材料密封,其一端应装设检漏管。

6)套管端部距路堤坡角外距离不应小于2.0 m。

7)套管端部距电车道边轨不应小于2.0 m;距道路边缘不应小于l.0 m。

8)燃气管道宜垂直穿越铁路、高速公路、电车轨道和城镇主要干道。

(5)燃气管道通过河流时,可采用穿越河底或采用管桥跨越的形式。当条件许可也可利

用道路桥梁跨越河流,并应符合下列要求:

1)利用道路桥梁跨越河流的燃气管道,其管道的输送压力不应大于0.4 MPa。

2)敷设于桥梁上的燃气管道应采用加厚的无缝钢管或焊接钢管,尽量减少焊缝,对焊缝进行l00%无损探伤。

3)管道应设置必要的补偿和减震措施。

4)过河架空的燃气管道向下弯曲时,向下弯曲部分与水平管夹角宜采用450形式。

(6)燃气管道穿越河底时,应符合下列要求:

1)覆土厚度对不通航河流不应小于0.5 m;对通航的河流不应小于1.0 m。

2)对接安装引起的误差不得大于30。

管道埋设的基本要求:

1.沟槽开挖

(1)当采用人工开挖且无地下水时,槽底预留值宜为0.05~0.10 m;当采用机械开挖有地下水时,槽底预留值不小于0.15 m。

(2)当沟底无地下水时,超挖在0.15 m以内,可采用原土回填;超挖在0.15 m及以上,可采用石灰土处理。当沟底有地下水或水量较大时,应采用级配砂石或天然砂回填至标高。

(3)在湿陷性黄土地区,开挖时应在槽底预留0.03~0.06 m厚的土层进行压实处理。

(4)沟底遇有废弃构筑物、硬石、木头、垃圾等杂物时必须清除,并应铺一层厚度不小于 0.15 m的砂土或素土,整平压实至设计标高。

2.回填土

(1)管道两侧及管顶以上0.5 m内的回填土,不得含有碎石、砖块等杂物,且不得采用灰土回填。距管顶0.5 m以上的回填土中的石块不得多于l0%、直径不得大于0.1 m,且均匀分布。

(2)沟槽的支撑应在管道两侧及管顶以上0.5 m回填完毕并压实后,在保证安全的情况下进行拆除,并应采用细砂填实缝隙。

(3)沟槽回填时,应先回填管底局部悬空部位,再回填管道两侧。

(4)回填土应分层压实,每层虚铺厚度宜为0.2~0.3 m,管道两侧及管顶以上0.5 m内的回填土必须采用人工压实,管顶0.5 m以上的回填土可采用小型机械压实,每层虚铺厚度宜为 0.25~0.4 m。

3.警示带敷设

(1)埋设燃气管道的沿线应连续敷设警示带。警示带敷设前应将敷设面压实,并平整地敷设在管道的正上方,距管顶的距离宜为0.3~0.5 m,但不得敷设于路基和路面里。

(2)警示带宜采用黄色聚乙烯等不易分解的材料,并印有明显、牢固的警示语,字体不应小于100 mm×100 mm。

燃气管道的试验方法:






免费打赏
jinseyudian
2013年11月06日 14:53:29
2楼

城市燃气管道的种类:

1.根据用途分类

(1)长距离输气管道:其干管及支管的末端连接城市或大型工业企业,作为供应区的气源点。

(2)城市燃气管道:分配管道;用户引入管;室内燃气管道。

(3)工业企业燃气管道:工厂引入管和厂区燃气管道;车间燃气管道;炉前燃气管道。

2.根据敷设方式分类

(1)地下燃气管道:一般在城市中常采用地下敷设。

(2)架空燃气管道:在管道通过障碍时,或在工厂区为了管理维修方便,采用架空敷设。

3.根据输气压力分类

(1)低压燃气管道:P<0.O1 MPa。

(2)中压8燃气管道:0.1 MPa≤P≤0.2 MPa。

(3)中压A燃气管道:O.2 MPa

(4)次高压B燃气管道:0.4 MPa

(5)次高压A燃气管道:0.8 MPa

(6)高压8燃气管道:1.6 MPa

(7)高压A燃气管道:2.,5 MPa

城市燃气管道附属设施:

1.阀门

(1)方向性:必须特别注意,不得装反。

(2)安装位置:尽可能方便操作维修,同时还要考虑到组装外形美观。

2.补偿器

补偿器作为消除管段胀缩应力的设备,常用于架空管道和需要进行蒸汽吹扫的管道上。在埋地燃气管道上,多用钢制波形补偿器,其补偿量约10 mm左右。安装时注入孑L应在下方。

3.排水器

为排除燃气管道中的冷凝水和石油伴生气管道中的轻质油,管道敷设时应有一定坡度,以便在低处设排水器,将汇集的水或油排出。

4.放散管

用来排放管道内部的空气或燃气的装置,设备检修时防止在管道内形成爆炸性的混合气体。

5.阀门井

为保证管网的安全与操作方便,阀门应设置在阀门井口,井筒不宜过深

城市燃气管网调压站附属设施:

1.城市燃气管网

系统的构成:

(1)低压、中压以及高压等不同压力等级的燃气管网。

(2)城市燃气分配站或气站、各种类型的调压站或调压装置。

(3)储配站。

(4)监控与调度中心。

(5)维护管理中心。

压力级制:

(1)一级系统:仅用低压管网来分配和供给燃气,一般只适用于小城镇的供气,如供气范围较大时,则输送单位体积燃气的管材用量将急剧增加。

(2)二级系统:由低压和申压B或低压和中压A两级管网组成。

(3)三级系统:包括低压、中压和高压的三级管网。

(4)多级系统:由低压、中压B、中压A和高压B,甚至高压A的管网组成。

2.储配站

功能:接受气源来气并进行净化、加臭、贮存、控制供气压力、气量分配、计量和气质检测。有高压储配站和低压储配站。储配站站址选择要求:符合城市规划的要求;与周围建、构筑物的防火间距,必须符合现行的国家标准的规定;远离重要设施;节约用地并应注意与城市景观等协调。

3.调压站

功能:用来调节和稳定管网压力的设施,可起计量作用。

构成:由调压器、阀门、过滤器、安全装置、旁通管、测量仪表、流量计等构成。

泥质防渗层施工控制要求:

1.泥质防水技术的核心

是掺加膨润土的拌和土层施工技术,最佳做法是:选择出最佳配比;保证压实度;分层施工同步检验。

2.施工程序

验收场地基础→选择防渗层土源→做多组不同掺量的试验→做多组土样的渗水试验→选择抗渗达标又比较经济的配比为施工配比→施工现场按照相应的配比拌和土样→土样现场摊铺、压实→分层施工同步检验→工序检验达标完成。

3.控制要点

(1)审查施工队伍的资质:保证有相应资质、作业能力的施工队伍进行施工。

(2)膨润土进货质量:应采用材料招标方法选择供货商;确保关键原材料合格。

(3)膨润土掺加量的确定(选择最佳配合比):通过对多组配合比土样的对比分析,优选出最佳配合比。

(4)拌和均匀度,含水量及碾压压实度:机拌不能少于2遍,含水量最大偏差不宜超过 2%,振动碾压控制在4~6遍,碾压密实。

(5)控制检验频率和质量标准:应严格按照合同约定的检验频率和质量检验标准同步进行,检验包括压实密度试验和渗水试验两项。





回复
jinseyudian
2013年11月06日 14:56:02
3楼

土工合成材料膨润土垫(GCL)施工技术要点:

土工合成材料膨润土垫(GCL)是两层土工合成材料之间夹封膨润土粉末(或其他低渗透性材料),通过针刺、粘接或缝合而制成的一种复合材料,主要用于密封和防渗。

GCL施工必须在平整的土地上进行;对铺设场地条件的要求比土工膜低。GCL之间的连接以及GCL与结构物之间的连接都很简单,并且接缝处的密封性也容易得到保证。

GCL不能在有水的地面及下雨时施工,在施工完后要及时铺设其上层结构如HDPE膜等材料。大面积铺设采用搭接形式,不需要缝合,搭接缝应用膨润土防水浆封闭。对GCL出现破损之处可根据破损大小采用撒膨润土或者加铺GCL方法修补。

GCL在坡面与地面拐角处防水垫应设置附加层,先铺设500 mm宽沿拐角两面各250 mm后,再铺大面积防水垫。坡面顶部应设置锚固沟,固定坡面防水垫的端部。

对于有排水管穿越防水垫部位,应加设GCL防水垫附加层,管周围膨润土妥善封闭。每天防水垫操作后要逐缝、逐点位进行细致检验验收,如有缺陷立即修补。

HDPE膜防渗层施工程序控制:

1.施工程序

验收素土保护层→制定铺膜区域顺序→分区铺膜粘接膜缝→分区检验及时返修→进行工序检验达标。

2.控制要点

(1)审查施工队伍资质:保证有够相应资质等级的企业进行施工。

(2)施工人员的上岗资格:通过验证使有资格的操作人员上岗,保证工期和操作质量。

(3)HDPE膜的进货质量:确保关键原材料合格保证工程质量。

(4)施工机具设备的有效性:不合格的不能进场,种类和数量要齐的应在规定时间内补充。

(5)施工方案和技术交底:保证施工方法科学、可行。

(6)施工场地和季节:场地达标后方可施工;HDPE膜不得在冬期施工。

(7)严格执行检验频率和质量标准。

树木栽植的概述:

树木栽植成功与否,受各种因素的制约,如树木自身的质量及其移植期,生长环境的温度、光照、土壤、肥料、水分、病虫害等。

树木有深根性和浅根性两种。种植深根性的树木应有深厚的土壤,在移植大乔木时比小乔木、灌木需要更多的根土,所以栽植地要有较大的有效深度。

出于安全考虑,树木与架空线、地下线及建筑物等应保持一定的安全距离。

树木与架空线的距离应符合下列要求:

(1)电线电压380 V,树枝至电线的水平距离及垂直距离均不小于l.00 m。

(2)电线电压3 000~10 000 V,树枝至电线的水平距离及垂直距离均不小于3.00 m。树木与地下管线的间距:

(1)乔木中心与各种地下管线边缘的间距均不小于0.95 m。

(2)灌木边缘与各种地下管线边缘的间距均不小于0.50 m。

道路交叉口、里弄出口及道路弯道处栽植树木应满足车辆的安全视距。

植物生长所必需的最低限度土层厚度:

树木与建、构筑物的平面距离:




回复
jinseyudian
2013年11月06日 14:57:18
4楼

树木栽植施工的技术要点:


草坪建植前的基本准备:

(1)场地准备。应全面调查,清除各类垃圾,进行地形处理,严禁使用化学污染土和深层土。

(2)土壤改良。应按下列规定:

1)对pH>7.5的土壤,应采用草灰土或酸性栽培介质进行改良。

2)对密度>1.30 t/m3、总孔隙<50%的土壤,必须采用疏松的栽培介质加以改良。

3)对有机质低于2.o%的土壤,应施腐熟的有机肥或含丰富有机质的栽培介质加以改良。

(3)整地翻耙。应在建植前全面翻耙土地,深耕细耙,翻、耙、压结合,清除杂草及杂物。翻地时期以春秋两季为宜,整地深度为20~25 cm。严禁在土壤含水量过高时操作。当土壤含水量为l5%~20%时,宜进行翻耙。

(4)排灌设施准备。应按下列规定:

1)面积在2 000 m2以上的草坪必须有充分的水源和完整的灌溉设备,给水管应在排水管之下。

2)必须及时排除积水。面积≤2 000 m2的草坪,利用地形自然排水,比降为3‰~5‰。面积2 000 m2以上的草坪,可建永久性地下排水管路,与市政排水系统连接。

(5)肥料准备。基肥以有机肥为主,必须充分腐热。基肥施用数量每公顷宜为75~110 t,过磷酸钙宜为300~750 kg。可结合翻地将肥料施入。

铺植草坪:

(1)密铺。应将选好的草坪切成300 mm×300 mm、250 mm x 300 mm、200 mm×200 mm 等不同草块,顺次平铺,草块下填土密实,块与块之问应留有20~30mm缝隙,再行填土,铺后及时滚压浇水。若草种为冷地型则可不留缝隙。

(2)间铺。铺植方法应同密铺。用l m2的草坪宜有规则地铺设2~3 m2面积。

(3)点铺。应将草皮切成30 mm×30 mm,点种。用1 m2草坪宜点种2~5 m2面积。

(4)茎铺。茎铺时间:暖地型草种以春末夏初为宜,冷地型草种以春秋为宜。撒铺方法:

应选剪30~50 mm长的枝茎,及时撒铺,撒铺后滚压并覆土10 mm。

花坛、花境建植的施工要求:




假山的施工要求: