保持房间正压,如何选新风
linzi-99012
2007年09月19日 21:04:48
来自于中央空调
只看楼主

假如总风量10000CMH,排风2000CMH,我想保持房间正压5Pa,该选新风量是多少? 请高手指点,希望能给予详细的计算或者理由根据.谢谢!!!

假如总风量10000CMH,排风2000CMH,我想保持房间正压5Pa,该选新风量是多少? 请高手指点,希望能给予详细的计算或者理由根据.谢谢!!!
免费打赏
linzi-99012
2007年10月08日 11:36:24
2楼
有没有高手说一下呢。
回复
wjhruyi
2007年10月09日 17:57:49
3楼
从没这样算过,我一般都先取新风,再算回风,剩下的才是排风的。
回复
nky6666
2007年11月02日 19:45:40
4楼
看看技术措施上面有,根据你的有无窗户及严密程度有对应的换气次数
回复
2492452
2007年11月02日 20:24:37
5楼
要计算房间的漏风量。不过计算起来比较麻烦,而谈到正压一定是房间密封比较好的,所以我一般是估算不会去计算缝隙漏风。我的估算值:1、新风量=排风量+房间体积*2次 2、人员所需新风量,选较大者。个人做法仅供参考。