建筑排水系统铸铁管安装常见问题及防治
slgctm
slgctm Lv.6
2013年11月06日 11:27:56
只看楼主

本帖最后由 我没那么帅 于 2013-11-13 16:50 编辑 一、排水管件不顺流。 在弯头和三通处未采用顺流配件,增加了水流阻力。或者排水横管的两排水口水相向流至两口间的三通处汇集,从三通的侧端承口接管排走,其弊端不仅是水流不顺,而且该管段坡度不合理,极易堵塞。宜将此种“顶头T”的做法改为弯头加顺水三通(是否改为Y三通或TY三通)相错开,避免不同方向的排水在平面上正交相遇。

本帖最后由 我没那么帅 于 2013-11-13 16:50 编辑

一、排水管件不顺流。
1.jpg


在弯头和三通处未采用顺流配件,增加了水流阻力。或者排水横管的两排水口水相向流至两口间的三通处汇集,从三通的侧端承口接管排走,其弊端不仅是水流不顺,而且该管段坡度不合理,极易堵塞。宜将此种“顶头T”的做法改为弯头加顺水三通(是否改为Y三通或TY三通)相错开,避免不同方向的排水在平面上正交相遇。

二、柔性连接铸铁管接头未留间隙。



工艺规定承插口之间应留约10mm间隙,以利伸缩,操作中多忽略此点而将承插口抵死。应事先作出标记,保证留有间隙。

三、 地漏常见问题。



使用水封高度小于50mm的不合格地漏易造成干涸和堵塞,丧失隔臭功能。应采用合格产品,为了进一步可靠,宜在地漏下加存水弯。

钟罩式地漏使用太滥,公共卫生间、大厨房及食堂洗碗槽等场合均用之。这些场所渣滓多,极易堵塞,常需冲洗。建议公共卫生间用格栅加存水弯;大厨房用排水地沟加格栅;食堂洗槽加活动网格渣,做存水弯隔臭并增设隔油装置;浴室、厨房应采用网框式地漏;家庭厨房可不设地漏。


地漏安装过高,影响排水功能;安装过低,影响地面美观。在安装排水管承水口前,应确切了解地漏规格和地面装饰层厚度,计算出排水承口的合理标高。


四、管道连接质量问题。

4.jpg


管道切割不良,切口不平整,出现歪斜、凹凸和毛刺。应按工艺规程,先将管子校平后再切割,大管子要划好切割线。切割后要清除毛刺,内径因挤压变小时要做削磨处理。

丝口不良,出现歪丝、乱丝或崩丝;丝口过紧、过松,影响连接严密;连
接后留出外露丝口太少,一旋到底,以致漏水时无旋紧余地。此类错误必须按操作工艺要求加以纠正。

五、预留套管及铁件问题。



混凝土梁、墙、板上预留套管及铁件位置不准确,不利管道穿行和支架安装。应事先计算好位置,在扎钢筋时将套管和铁件点焊在钢筋主筋上,套管内塞上废纸或黄土,防止水泥流入;到灌混凝土时要有专人监护,以防套管移动。楼板穿套管的上口应高出地板面30-50mm,保证楼地板饰面后的地面水不流入套管。

六、塑料管与铸铁管混用问题



塑料管与铸铁管混用时,需用转换接头连接。

排水管接口质量差,不按规定作渗漏试验,致使污水渗漏危害环境及地下设施和基础结构。

家庭装修时洗脸盆排水连接问题往往易被忽视,排水管随便插入塑料管,未坐严格密封,留下了漏水隐患。

4.jpg


1.jpg


分享.gif

免费打赏
gps_now
2013年11月08日 17:10:04
12楼
这不是泫氏铸铁管厂家的安装册子么?
回复
craft0001
2013年11月08日 20:57:01
13楼
嗯,施工经验挺丰富的,受教了。
回复
soyu4484
2013年11月09日 08:53:38
14楼
就喜欢这种图文并茂的帖子,看着清楚明了
回复
taojunfeng520
2013年11月09日 12:08:28
15楼

谢谢楼主分享 ~感谢
回复
li464897267
2013年11月09日 17:04:29
16楼
支持一下:(:lol
回复
tomland
2013年11月10日 00:37:24
17楼
谢谢楼主分享 ~感谢
回复
春风细雨
2013年11月10日 06:01:45
18楼
很好的资料
回复
lenovoyxl
2013年11月10日 21:38:29
19楼
总结得很好
回复
慕轩爸爸
2013年11月10日 21:57:59
20楼
设计中能借鉴一下
回复
zhenglibo
2013年11月10日 22:17:14
21楼
地漏设置存水弯是不是重复设置水封了
回复

相关推荐

APP内打开