如上图所示,有4个电流互感器接在4台电机的A相上,互感器规格相同,电流表能够显示4台电机A相的电流之和吗?
如上图所示,有4个电流互感器接在4台电机的A相上,互感器规格相同,电流表能够显示4台电机A相的电流之和吗?
2楼
可以的!
回复
3楼
电流表和互感器是串联的。考虑吧
回复
4楼
这样是不是矢量相加啊,会不会电流表的读数与实际4台电机的读数之和不相等。
回复
5楼
理论上同相可以相加,但各电机功率因数不同,即使电机功率相同,电流也不相同,因此电流不能相加。
回复
6楼
电流表能够显示4台电机A相的电流之和吗?
是向量的和
回复
7楼
谢谢大家的回复,看来只能老老实实的用4个电流表来显示了。
回复
8楼
好像不行吧
回复
9楼
不行的,电机功率因数,实用频率,还有各种外界因数能影响到实际的测量值
回复
10楼
本帖最后由 lingxuct 于 2013-11-8 07:39 编辑
前面朋友说对了,多个电流互感器的二次并联(可以不同相),是向量和,不是“标量和”,因为各台电机的电流相位(角度)有所不同,好象我们在初中时学几何中的各线段相加(各个线段不在同一条直线上),是“起始点到终点的距离”,不是各线段相加(长度)的总和。
上面是理论上的分析,实际中还有一个问题,就是电流表不好选择!因为通常电流表的表头,其满刻度的电流值是1A或5A,把多个电流互感器二次并接后,电流会“超过单互感器的标称值”,所以,这种接法时,必须计算后选择电流表(如果是4只5A互感器二次并联,表头满刻度需要20A)!还有显示刻度与真正电流值的问题,好象有点复杂。
回复
11楼
电流表和互感器是串联的
回复