多个电流互感器可以并联做加法吗?
laohe1003
laohe1003 Lv.2
2013年11月05日 23:09:28
只看楼主

如上图所示,有4个电流互感器接在4台电机的A相上,互感器规格相同,电流表能够显示4台电机A相的电流之和吗?

未命名.JPG
如上图所示,有4个电流互感器接在4台电机的A相上,互感器规格相同,电流表能够显示4台电机A相的电流之和吗?

未命名.JPG

免费打赏
lyh9801
2013年11月05日 23:22:26
2楼
可以的!
回复
xrg885
2013年11月06日 07:17:18
3楼
电流表和互感器是串联的。考虑吧
回复
laohe1003
2013年11月06日 21:54:54
4楼
这样是不是矢量相加啊,会不会电流表的读数与实际4台电机的读数之和不相等。
回复
智库
2013年11月06日 22:02:04
5楼
理论上同相可以相加,但各电机功率因数不同,即使电机功率相同,电流也不相同,因此电流不能相加。
回复
lyh9801
2013年11月06日 23:46:17
6楼
电流表能够显示4台电机A相的电流之和吗?
是向量的和
回复
laohe1003
2013年11月07日 21:45:07
7楼
谢谢大家的回复,看来只能老老实实的用4个电流表来显示了。
回复
mxy226
2013年11月07日 22:15:01
8楼
好像不行吧
回复
欧阳随风
2013年11月07日 23:29:48
9楼
不行的,电机功率因数,实用频率,还有各种外界因数能影响到实际的测量值
回复
lingxuct
2013年11月08日 07:32:39
10楼
本帖最后由 lingxuct 于 2013-11-8 07:39 编辑

前面朋友说对了,多个电流互感器的二次并联(可以不同相),是向量和,不是“标量和”,因为各台电机的电流相位(角度)有所不同,好象我们在初中时学几何中的各线段相加(各个线段不在同一条直线上),是“起始点到终点的距离”,不是各线段相加(长度)的总和。

上面是理论上的分析,实际中还有一个问题,就是电流表不好选择!因为通常电流表的表头,其满刻度的电流值是1A或5A,把多个电流互感器二次并接后,电流会“超过单互感器的标称值”,所以,这种接法时,必须计算后选择电流表(如果是4只5A互感器二次并联,表头满刻度需要20A)!还有显示刻度与真正电流值的问题,好象有点复杂。
回复
l461865284
2013年11月08日 09:09:42
11楼
电流表和互感器是串联的
回复