既然讲了要讲讲水池,我就一定会说,其实很感谢以前在工业院的经历和去民用院闯荡的经历,让我在结构设计领域接触了各种结构形式的设计。今天看到以前的小师弟站在一个国家级的项目开工现场,容光焕发的侃侃而谈。不能说很是羡慕,但是人生没有如果和橡皮,年轻时候相信努力一定有结构,水平高自然有舞台,其实,奉劝后来者,曲高和寡,中国最实用的的是关系学和价值论。荀子讲过:登高而招,臂非加长也,而见者远,。所以珍惜自己的平台,人的成就不同,所以不要迷信自己的能力。
但是,谁也阻止不了你成为自己想要做的样子。自己努力技术方面,仍然恩呢该成为自己的英雄;
水池计算,其实不就是一个板和支撑点的问题。水池分很多种,但是我讲不会按照教材讲,我只讲核心和最关键的:说到底不就是周边约束和板的关系,周边支撑约束变了,拉长变成单向板,变短变成双向板,埋在土里,考虑土的侧土压力,验算水池空置时候为控制因素。既然要做约束就要要能撑得住,那就是增加刚度,啥叫刚度,抵抗变形的能力就叫刚度。所以扶壁柱必须做的要比板的刚度做的大,
有人说多格水池,地下水池,带内柱水池,计算多难啊,其实水池计算就是单纯应力和刚度的关系,分隔水池的计算,无非加上某个分隔有水和无水的组合,别的没什么,
带盖子的水池,根据盖子与池壁周边的连接,判断出盖子是否能提供刚度,如果能就给侧壁板提供支撑,如果不能(活动盖板)大面积开洞的,那就作为悬挑支撑,
但是要改变也很简单,做大侧壁顶部周圈梁的刚度,通过梁的抗弯提供约束。
在水池计算中,应力其实是多余的,如果你计算过十个以上的池壁截面后,你就发现其实裂缝控制才是控制因素,而应力基本都是满足要求。
水池倒角设计很有讲究,一般图集中照猫画虎的画了倒角或者没画,画了,都可以,但是作为边界约束,这是关键,图集没告诉你池壁计算时的约束,套用可以,但是要套对,水池边有消防荷载和通道荷载,一定不能忘,提供计算简图要对。再剩下就是计算水池抗浮了,一定按照空置时候计算,否则出问题。
计算水池,有人用小虎工具箱,用世纪旗云,用理正,都可以,但是i我不是特别相信软件的。建议大家对计算结果,用水池计算结果校核。
还有水池,既然要设计,就不要忘记清扫,和除污,那就是做个小的局部深的抽水坑,也记得水池底部顶面做找坡和爬梯距离底部距离的舒适性。
水池上也可以做建筑物,甚至可以建个大楼,不要认为不可以,这世间没什么不可以,我个人认为做这样的基础抗震更好,因为水的粘滞作用,让地震和循环利用更好,
切记,结构是为人服务的,是我们的工具,我们结构设计的宗旨就是实现我们想要的建筑,做不到就改变思路。最大的价值,最小的代价,就是结构设计灵魂