高压PT柜问题,请大家指教!
wxs801020
wxs801020 Lv.7
2013年11月05日 10:38:47
只看楼主

通常我们一组高压柜如果有两台PT柜(一般每台装三只电压互感器),这时候我们要配一个PT切换装置,由于现在非线性负荷增长的厉害 ,每台柜配一个消谐器,那么现在有组柜子两台PT柜,每台PT柜里面装两只电压互感器(附图),这种情况,要配PT切换装置和消谐器吗?请大家指教 !

通常我们一组高压柜如果有两台PT柜(一般每台装三只电压互感器),这时候我们要配一个PT切换装置,由于现在非线性负荷增长的厉害 ,每台柜配一个消谐器,那么现在有组柜子两台PT柜,每台PT柜里面装两只电压互感器(附图),这种情况,要配PT切换装置和消谐器吗?请大家指教 !
fy17821349
2013年11月05日 10:45:32
2楼
PT画法有问题,你那是单相互感器,如果2只互感器的话没法装消谐的,一次消谐用在3PT接法上,接中性点和接地之间,二次消谐接3PT的开口三角。另消谐器消除的貌似是谐振,不是非线性的谐波。
回复
开心老爸
2013年11月05日 10:49:19
3楼
没看懂,,各是各的PT柜啊,你切换PT干什么
回复
dl1551
2013年11月05日 11:14:44
4楼
按你说的不用配消谐装置,电压切换装置要配的。
回复
wxs801020
2013年11月05日 11:44:27
5楼
开心老爸 发表于 2013-11-5 10:49 没看懂,,各是各的PT柜啊,你切换PT干什么这个图上看是两组柜子,但是平面图上是放在一起,一组的
回复
wxs801020
2013年11月05日 12:17:27
6楼
平面图上的布置
回复
lingxuct
2013年11月05日 15:39:23
7楼
设计不用考虑一段母线有二组PT,因为前面是计量柜。

如果二段母线,中间有母联需要自投,二次还是不要装切换(并列),让它只管自己一段好了。

至于消谐问题,上面朋友说的对,不是三相Y/Y/开口三角的PT,无法装消谐装置。是三相Y接法的PT,建议不要在一次装消谐,最简单的方法是在开口三角上接一只220V200W的白炽灯泡。
回复
jinbinshen
2013年11月05日 16:06:15
8楼
两个PT只用于计量,没必要要一次消谐。假如你的非线性负荷很大的话建议还是改为3PT
回复
intertu
2013年11月08日 11:00:11
9楼
很不错的啊!!我下来学习一下1!
回复
huanghe521
2013年11月09日 09:37:48
10楼
谢谢楼主分享,学习了
回复
dqbllm
2013年11月09日 10:55:11
11楼
进线无隔离开关,消谐PT互感器数量不够,画的也不对,消谐是消谐振不是谐波。
回复

相关推荐

APP内打开