通常我们一组高压柜如果有两台PT柜(一般每台装三只电压互感器),这时候我们要配一个PT切换装置,由于现在非线性负荷增长的厉害 ,每台柜配一个消谐器,那么现在有组柜子两台PT柜,每台PT柜里面装两只电压互感器(附图),这种情况,要配PT切换装置和消谐器吗?请大家指教 !
通常我们一组高压柜如果有两台PT柜(一般每台装三只电压互感器),这时候我们要配一个PT切换装置,由于现在非线性负荷增长的厉害 ,每台柜配一个消谐器,那么现在有组柜子两台PT柜,每台PT柜里面装两只电压互感器(附图),这种情况,要配PT切换装置和消谐器吗?请大家指教 !
2楼
PT画法有问题,你那是单相互感器,如果2只互感器的话没法装消谐的,一次消谐用在3PT接法上,接中性点和接地之间,二次消谐接3PT的开口三角。另消谐器消除的貌似是谐振,不是非线性的谐波。
回复
3楼
没看懂,,各是各的PT柜啊,你切换PT干什么
回复
4楼
按你说的不用配消谐装置,电压切换装置要配的。
回复
5楼
开心老爸 发表于 2013-11-5 10:49 没看懂,,各是各的PT柜啊,你切换PT干什么这个图上看是两组柜子,但是平面图上是放在一起,一组的
回复
6楼
平面图上的布置
回复
7楼
设计不用考虑一段母线有二组PT,因为前面是计量柜。
如果二段母线,中间有母联需要自投,二次还是不要装切换(并列),让它只管自己一段好了。
至于消谐问题,上面朋友说的对,不是三相Y/Y/开口三角的PT,无法装消谐装置。是三相Y接法的PT,建议不要在一次装消谐,最简单的方法是在开口三角上接一只220V200W的白炽灯泡。
回复
8楼
两个PT只用于计量,没必要要一次消谐。假如你的非线性负荷很大的话建议还是改为3PT
回复
9楼
很不错的啊!!我下来学习一下1!
回复
10楼
谢谢楼主分享,学习了
回复
11楼
进线无隔离开关,消谐PT互感器数量不够,画的也不对,消谐是消谐振不是谐波。
回复