主楼的剪力墙与大地下室的梁交接产生的一系列问题求助
budaodanjj
budaodanjj Lv.2
2013年11月04日 22:31:49
只看楼主

主楼是剪力墙结构,由于地下要与大地下室相交,墙肢厚度要满足大地下室的梁钢筋的锚固,于是加大墙肢厚度。从主楼的250变成500mm厚,墙肢长度700,这就造成了墙肢变成了端柱,这个问题就回到了端柱是按墙输还是柱输的问题了,但又有点区别,大家是怎么处理这种问题的,求助。 如果按墙输的话,出来的配筋是19,只是配一边吗?还是总面积。 如果按柱输,结果显示的时候有柱配筋还有墙配筋,柱配筋是每边8,关键是和柱子重叠的墙配筋还是26,很大,怎么办,不管他?按柱配筋?头大啊

2013年11月04日 23:33:56
2楼
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
回复
jipeipei123
2014年08月11日 09:35:15
3楼
高手快来解答
回复

相关推荐