1,开洞时 ,楼梯荷载由梯板传递给梯梁。梯梁传递给构造柱。构造柱传递给下层梁。下层梁上输入集中荷载。 2,输入板厚为0时, 两跑楼梯输入恒载为8,活载3.5。3跑楼梯恒载为12,活载为3.5.。可以进行恒载活载组合。差别就在于,输入集中荷载不可以进行荷载组合。不能比较不利因素。计算麻烦。输入板厚为0,可以组合。
jinyuansonglin 发表于 2013-11-5 07:53 谢谢了啊大家都挺早啊,上班略早啊
回复
13楼
david__kk 发表于 2013-11-4 23:24 两种都可以,你要是开洞,就要手算倒荷载计算。你要是填零,那也要指定倒荷方向的。7楼正解。楼主说的是楼梯处理的两种办法罢了,我们院是第一种。其实楼梯的手算导荷很简单的,路径很清晰的。说这个麻烦的,是本能地排斥和懒惰,楼主小心!另外,您说板厚填0,需要指定倒荷方向,是不是四边导荷改为两边导?还是?麻烦大神讲解下。另外,我总觉得第一种精度高点,是吗。
回复
14楼
谢谢楼主的分享
回复
15楼
学习了,多谢楼主分享!
回复
16楼
谢谢楼主分享~
回复
17楼
开洞的话刚度和力无法连续传递
回复
18楼
一般是板厚为零建模的比较多,这样比较简单,不过现在是要求要把楼梯真实模型建进去
回复
19楼
路过学习学习
回复
20楼
学习了,看大家的讨论,受益匪浅。
回复
21楼
学习了,多谢楼主分享!
回复