接地问题请教大神
huangguohai
2013年11月03日 23:39:03
只看楼主

请教下各位大神,在工地经常看到一些设备,比如电动机,接的是三线四TN-C系统线的电,重点是接了三跟相线以后,在附近直接找个接地点接地了-这是所谓的保护接地吧?。问题是三线四线的应该在变电站那边就有工作接地,接电动机这中设备应该是接零线保护啊,然后零下在找个地方重复接地这样才是规范的吧。而电动机这样直接接地岂不成了混用了吗?这样也不安全吧;求大神解释

2013年11月04日 07:24:38
2楼
工地一般多是保护接地,应该是TN-S系统,即5根线,零线不接,什么年代,还用TN-C系统,保护接地和保护接零不能混用。知道吗?
回复
huangguohai
2013年11月04日 10:44:21
3楼
xrg885 发表于 2013-11-4 07:24 工地一般多是保护接地,应该是TN-S系统,即5根线,零线不接,什么年代,还用TN-C系统,保护接地和保护接零不 …就算是tn-s系统。也应该是接PE保护线啊,当然PE保护线按TN-S系统的要求在其他地方就有重复接地了啊,现场这种情况是不是电机要接PE保护线才更规范吧?
回复
xrg885
2013年11月08日 07:17:40
4楼
huangguohai 发表于 2013-11-4 10:44 就算是tn-s系统。也应该是接PE保护线啊,当然PE保护线按TN-S系统的要求在其他地方就有重复接地了啊,现场 …对啊,是这样的。你觉得啦
回复