浅论屋面柔性防水层设保护层的分格
lixljnjx
lixljnjx Lv.3
2013年11月03日 11:16:16
来自于建筑施工
只看楼主

本帖最后由 csccbjs 于 2013-11-3 22:09 编辑 屋面柔性防水层设保护层: 1 水泥砂浆分格面积1平方米,表面设分格缝,宽不做要求; 2 细石混凝土分格面积36平方米,分格宽20mm; 3 块材分格面积100平方米,分格宽20mm。 屋面卷材防水施工中,为什么水泥砂浆保护层分格面积为1平方米,而细石混凝土保护层的分格面积为36平方米?

本帖最后由 csccbjs 于 2013-11-3 22:09 编辑


屋面柔性防水层设保护层:
1 水泥砂浆分格面积1平方米,表面设分格缝,宽不做要求;
2 细石混凝土分格面积36平方米,分格宽20mm;
3 块材分格面积100平方米,分格宽20mm。
屋面卷材防水施工中,为什么水泥砂浆保护层分格面积为1平方米,而细石混凝土保护层的分格面积为36平方米?
这是因为设置这二种分格缝的原理不一样。水泥砂浆保护层的分格缝是非贯穿表面压缝,主要目的是,当水泥砂浆收缩变形或热胀冷缩变形时,所产生的裂缝可以按分格缝位置发展,一方面达到有序美观的目的,另一方面达到均布小裂缝的目的,如果块体较大,裂缝宽度也会加大,对下面的防水材料产生的拉应力会增大。另一方面,水泥砂浆的收缩率比较大,而强度比混凝土要低,因此产生的裂缝要比混凝土多,所以分格面积要小一些,约为1平方米。
细石混凝土保护的分格缝是贯穿的,以前细石混凝土作为刚性防水层对待,要达到防水功能,混凝土一定面积内不得开裂,采用的技术是配筋和规定面积,以减少混凝土的收缩裂缝和温度裂缝。36平方米的来源不是太科学,在定这个数字的时候,以一般建筑的柱距6米(开间)为标准而确定,所以现在有的图纸上也会写上沿轴线设分格缝,因为在轴线位置的负弯矩最大,混凝土容易拉开裂。36平米的规定一方面要保证混凝土防水要有一定的面积,不能太小,另一方面要减少收缩及温度变形裂缝开展,也不能太大,是一个大概的数值。新的屋面工程技术规范已将细石混凝土不作为刚性防水层了,所以对面积的大小分格时,可以不考虑防水问题,也就不要求太严格了。由于细石混凝土保护层块体面积相对较大,块体间的变形相对也较大,为了减少细石混凝土变形对防水层的牵拉破坏,在细石混凝土与防水层之间一定要设置隔离层,用干铺油毡或塑料薄膜都可以。以前对水泥砂浆的分块叫“分格缝”,而细石混凝土的分块叫“分仓缝”,个人认为这种叫法更合理。
zsh830912
2013年11月08日 15:33:50
3楼
学习了 :victory:
回复
ymwatcher
2013年11月08日 17:13:25
4楼
很有价值的资料,谢谢楼主奉献,楼主加油。。。
回复

相关推荐

APP内打开