内墙粉刷加强网规格
richire_2006
2013年11月02日 23:19:19
来自于建筑施工
只看楼主

内墙粉刷在建筑说明里面一般有规定不同墙体,或者梁墙交界处需要增加钢丝网,一般来说两边的宽度不小于15公分,但是一直没有注意,这个加强网的规格究竟有没有限制,需要使用多少目的钢丝网,论坛里面有人知道吗

内墙粉刷在建筑说明里面一般有规定不同墙体,或者梁墙交界处需要增加钢丝网,一般来说两边的宽度不小于15公分,但是一直没有注意,这个加强网的规格究竟有没有限制,需要使用多少目的钢丝网,论坛里面有人知道吗
免费打赏
wanglixin6181
2013年11月03日 09:53:20
2楼
查了一下,有一种说法:钢丝网宽度应不小于200mm,与基体的搭接宽度不应小于100mm,钢丝网应采用镀锌钢丝,网目规格不大于20mm×20mm,钢丝直径不小于1.0mm。耐碱玻璃纤维网格布,网格尺寸不得大于8mm×8mm,单位面积重量≥120g/m2。
这个问题也有纠结的时候。最近经手管理的房子,施工方为防止墙体粉刷层出现裂缝,避免今后维修上的麻烦,要求增设钢丝网进行满铺,但我们领导认为不铺也可,因为已建的房子用了5年以上,裂缝很少,所以就省下这部分钱。也只能看今后的发展情况了,要是施工时做得好一些,使用年限也会长一些。
回复
richire_2006
2013年11月03日 22:09:47
3楼
一介书生第二 发表于 2013-11-3 09:53 查了一下,有一种说法:钢丝网宽度应不小于200mm,与基体的搭接宽度不应小于100mm,钢丝网应采用镀锌 …目前大多数墙体采用加气混凝土砌块砌筑,由于市场供应的原因,很多加气块出厂前都不够龄期,到达施工现场后又直接上墙,这就导致后期加气块的干缩变形很大,粉刷后容易发生龟裂,我们以前施工过一个项目就发生了大面积的粉刷开裂现场,很难修复,只有铲除重新粉刷,代价很惨重,所以必要时满铺加强网也是可以的。
回复
wanglixin6181
2013年11月03日 22:15:32
4楼
richire_2006 发表于 2013-11-3 22:09 目前大多数墙体采用加气混凝土砌块砌筑,由于市场供应的原因,很多加气块出厂前都不够龄期,到达施工现场 …我们这个工程采用的是烧结多孔砖,应该比加气混凝土砌块好一些吧。
回复
hengxin87
2013年11月04日 08:14:52
5楼
坐等高手解答
回复
设计小兵
2013年11月04日 11:47:44
6楼
谢谢2楼的回复,长见识了。
回复
waterfly2007
2013年11月05日 10:15:52
7楼
这个问题我也没注意过,楼主研究的很细,施工中就应该有这份细心
回复