各位朋友好!想请教一下,我们有4套RO系统。最开始用的有3个月左右二段压差在1kg左右。另一套才用一个月二段压差在1.7kg,压差比用了3个月的RO二段压差还大。是怎么回事?
各位朋友好!想请教一下,我们有4套RO系统。最开始用的有3个月左右二段压差在1kg左右。另一套才用一个月二段压差在1.7kg,压差比用了3个月的RO二段压差还大。是怎么回事?
12楼
可以把膜壳打开看看,膜上面有没有什么污堵,打开了一看就比较容易了解了
回复
13楼
同意ls几位的说法,你只说了预处理是砂滤碳滤,不知道是否有加药或软化水设备,如果水质较硬的话就是结垢造成的,可以查看下膜的情况
回复
14楼
学习了!!哈哈
回复
15楼
10楼说的比较全面
1、回收率的影响,回收率不一样的话,二段的压差有细微的差别的
2、温度和流量的变化,如果水温有下降,而进口压力升高的话,二段压差也会有细微差别
3、结垢,看看阻垢剂加药正常不,每天记录下阻垢剂液位就知道加药正常没了
4、注意停机冲洗
最后,如果压差只是变化没继续上涨的话问题不大, 如果有担心的话就化学清洗下了,用酸洗就行
回复
16楼
yongfeng023 发表于 2013-11-4 21:01 原水是自来水,有砂滤和碳滤,保安过滤器。流量正常,电导也正常。刚开始用的一套用了3个月左右压差都没这 …调试结束后有压差吗?二段压差比较大的话应该是无机物结垢可能性较大,投加阻垢剂没?或者前面用软化没?可以加我QQ,我们互相探讨下。(918598824)
回复
17楼
看看水质分析,结垢的可能性最大。
回复
18楼
二段压差大一般是离子浓度高产生结垢,楼主还是对阻垢剂的加药进行一下优化,看看加药量是否有问题,一般就是没有加上药。
回复