一台100千瓦的压缩机,排气压力下降2公斤,每小时能少用多少电量.有这样的换算公式吗.谢谢
一台100千瓦的压缩机,排气压力下降2公斤,每小时能少用多少电量.有这样的换算公式吗.谢谢
2楼
没有这种换算公式,但根据压缩机的性能曲线图所示,当冷凝压力(排气压力)降低后,运行电流也随之下降。
回复
3楼
耗能,这是受制冷设备的实际工况变化影响的,制冷的负荷、冷却方式或冷却环境是导致工况变化的几个因素,你所说的排气压力下降2KG/CM2实际上是工况的变化。可以换算时间耗电量。
回复
4楼
sz26088761 发表于 2013-11-2 22:02 耗能,这是受制冷设备的实际工况变化影响的,制冷的负荷、冷却方式或冷却环境是导致工况变化的几个因素,你 …谢谢您的评分。
回复
5楼
sz26088761 发表于 2013-11-4 14:05 谢谢您的评分。
看好你哟!
回复
6楼
咪咕咯 发表于 2013-11-4 14:12 看好你哟!感谢领导的抬举。
回复
7楼
本帖最后由 hvac3d 于 2013-11-4 14:28 编辑
我想是不是这样:
先计算压缩机的排气量,与压缩比有关;然后计算压缩机前后的焓;最后把它们乘起来再乘吸气比容~~。然后计算COP, 最后再除以这个COP
这样大概可以比较一下?