兄弟建筑专业,请教一个水的小问题
changheluori1979
2007年09月19日 16:22:50
只看楼主

市政给水管网的水压一般是多少,住宅建筑高度超过多少需要加压供水,一般常采用什么方式加压供水。 兄弟是建筑专业的,所以文的问题是一个给排水专业的常识性问题,还往各为水友不吝赐教,谢谢

市政给水管网的水压一般是多少,住宅建筑高度超过多少需要加压供水,一般常采用什么方式加压供水。
兄弟是建筑专业的,所以文的问题是一个给排水专业的常识性问题,还往各为水友不吝赐教,谢谢
免费打赏
ljhuar5
2007年09月19日 21:25:57
2楼
你是哪的?一般地区的市政水压是0.3MPa左右。按照理论,一层供水所需水头10米水柱,二层12米,三层16米,以后每加一层,所需水头增加四米。0.3MPa也 就是30米水柱,你看看能供几层,不过这个是理论量,具体的也得根据实际情况的。为了节能一般分区给水。市政压力够的由市政供给,上面几层压力不够的可设水箱和水池等由加压泵加压的方式。你也可以看看建筑给排水书籍,要资料的话再与我联系。
回复
lzq0523
2007年09月21日 10:02:55
3楼
同意楼上的,如果用水量均匀,上面几层压力不够可以考虑叠压供水.
回复
changheluori1979
2008年02月08日 22:52:22
4楼
提过问题之后很久也没有回来再看一下,跟没有给回帖的好人表示感谢,兄弟是在惭愧得很,谢谢山林水云,你的回答很具体很到位,谢谢。
回复
yunhzi
2008年02月09日 11:38:31
5楼
我们这里的水压只有0.15-0.2MPa,由此可见各地的市政水压是不同的,其他观点同意2楼
回复
kk.1019
2008年02月09日 20:32:37
6楼
水压是不一定的,看看周围的建筑物供水情况,和自己的实际工程做下比较吧
回复
gudaqi
2008年02月10日 14:32:41
7楼
一般水压在0.2Mp—0.4Mp之间。水压不足采取加压方式
回复
pzhwutom
2008年02月11日 10:33:11
8楼
不同的城市,是不一样的,并与地形(高度)有关系.
回复
xianxifeng
2008年02月11日 13:14:43
9楼
应该根据具体情况具体分析 噢
回复
chunmei88
2008年02月12日 08:18:10
10楼
水压要看各个城市的供水情况而定!
回复
lizhuchun.123
2008年02月13日 09:57:48
11楼
水压还要看附近用水情况,用水在某个时段很大,水压也跟着降低了~~
回复