请教漏电问题,帮助分析故障
飞影道人
2007年09月19日 15:53:25
只看楼主

现做了个工程,有办公楼、教学楼、宿舍楼、会议中心等建筑,均为三层。我每个建筑进线都为低压进线作重复接地,主开关设漏电,500mA,0.4S。现在设备已安装调试完毕,但偶尔打开照明开关时进线主开关掉闸,每个建筑都出现过这种现象。现在施工单位和监理想取消主进线漏电保护,我没有同意。请问各位大师主开关掉闸是怎么回事?主进线漏电可以取消吗?哪本规范有此规定??

2007年09月19日 23:38:58
2楼
你可能每层分开关没有使用低一级别的漏电开关吧?

为了防止越级跳闸,总开关后各分开关也要使用低一级别的漏电开关。

你这种故障可能是施工不规范,形成漏电电流超过要求所致,或者接线有误(零线、保护线混淆)。

如果取消总漏电开关改为普通的断路器,虽然能够解决跳闸问题,但故障没有排除,始终存在安全事故的隐患。

我不赞成为了应付而取消总开关的漏电保护功能。
回复
xiaoxiaosky999
2007年09月20日 00:30:53
3楼
我也遇到过次问题,合照明开关导致进线开关跳闸,当时我选者了取消开关的接地保护功能.(和你的有些异同,我判断是零序互感器和开关定货时变比设定不同)

2楼说的对,要找到问题的根源在考虑是否取消.
期待结果
回复
飞影道人
2007年09月20日 09:00:17
4楼
2楼说的有道理,我也不赞成取消漏电,但
漏电开关设定500mA我觉得够大的了,如果跳闸说明有很大的安全隐患,各层开关即使加了漏电他还会跳闸,只是不会影响其它层,安全隐患不排除早晚是问题。如何排除故障还是很大的问题,我怀疑穿线是破坏了绝缘造成的,但不太容易查出来。
期待同仁帮助分析,出出主意!!
回复
wyhao123
2007年09月20日 11:18:31
5楼
我也碰到了这种问题,建议甲方把漏电动作反应时间调长了。
回复
sydyzjl
2007年09月20日 13:40:23
6楼
1、RCD的负载有很多水银灯或荧光灯时,如果水银灯、荧光灯与它们的镇流器是分开安装,且距离较远,对地电容大、RCD就可能频繁跳闸。这是因为镇流器负载侧的电压是高频波,对地电容的容抗f越大Xc越小,对地泄漏电流就很大,将使RCD动作。限制由RCD保护的水银灯、荧光灯的数量,如每相65W的灯管不超过12个,40W的灯管不超过20个;荧光灯、水银灯等与镇流器的连线距离尽量缩短,以减少对地电容,从而减少对地泄漏电流;采用至少0.1s的延时型RCD,以躲过荧光灯、水银灯瞬时起动的电容电流。
2、过电压、电磁干扰等引发RCD的误动作。
1)、过电压有电网架空线上因雷电产生感应过电压,也有因切空载变压器、空载线路和线路中电磁接触器,通断瞬间产生的过电压等。由于线路中分布了许多对地静电电容,过电压的频率通常是高频,因此容抗很小,对地泄漏电流大,造成RCD动作。
2)、变压器、电动机定子的磁路饱和、整流器、晶闸管、电弧炉等都会产生高频电流,当线路很长、对地电容大时,高频电流使线路对地漏电,RCD也会动作。
3)、浪涌电流使RCD的ZCT产生不对称磁场(残余电流),引起动作。
4)、电动机起动电流,白炽灯通电瞬间的闪流通过ZCT时,由于泄漏磁通的不对称,会在ZCT的副边感应出电压,使RCD动作。
5)、RCD接线时螺钉未拧紧(特别是靠近漏电脱扣的负载端的接线端子),螺钉与所接导线的接触电阻增大,爆出火花(小电弧),形成高频电流,引起RCD的动作。
单机配用时,In>4Ij
分支路配用时,In>2.5Ij同时满足线路中最大一台电动机运行时In>4Ij
主干线或全网配电时In>2Ij
回复
飞影道人
2007年09月21日 06:25:59
7楼
感谢楼上非常专业的解答,的确使漏电跳闸有很多原因,象第一种原因,我现在使用0.5s延时还是跳闸,是否可以尝试增加延时时间
回复
xjw2006
2007年09月21日 12:25:09
8楼
各位的理论水平都很高,收益不少,不过总觉得有纸上谈兵之嫌,不知各位有没有自己放过线,接过线.
回复
ancolas
2007年09月21日 14:19:34
9楼
都是高手
回复
sctvcdx
2007年09月21日 14:34:30
10楼
赞同2楼说法;
漏电部分不应该取舍.你的楼层为3层左右,想必线路也不会很长.漏电电流为0.5A,动作时间为0.4S,我想应该是可以正常工作的.
现在误动作的原因可能是1.施工质量(建议用摇表分别摇测各线路绝缘); 2.接线有误;
回复
xiongbatianxia
2007年09月21日 14:35:42
11楼
回复