上柱钢筋比下柱大,这样做可行不?
lin9939
lin9939 Lv.3
2013年11月01日 21:55:09
只看楼主

整个结构地上30层,地下一层,嵌固端在一层位置。现在为了让小区景观更加协调,对一层架空层进行提高,在原设计图基础上加高800mm,层高达到4.8米,地下室层高还是4.35米。 方案报设计院,设计院经过重新计算,首层剪力墙暗柱钢筋、墙身钢筋直径大幅增加,暗柱钢筋由原来的14变20,16变22....,地下室钢筋保持不变。这样就产生一个问题上柱大直径钢筋跟下柱小直径钢筋如何连接,在11G101中第57页 图2有这个做法,但是发现这样做施工难度非常大,搭接位置很高钢筋很长,不管是地下室柱筋还是一层柱筋都很长。

如果我采取从新插筋这样可行不,就是柱变截面钢筋做法,把地下室上来的暗柱钢筋锚到一层梁板内,在把大直径钢筋往下插入1.2锚固长度到二层后,大直径钢筋又变成小钢筋,能够用压力焊连接吗?
免费打赏
无间道
2013年11月02日 06:58:33
2楼
这是很正常的现象。
回复
小工一枚
2013年11月02日 07:29:54
3楼
但有一点注意搭接位置…错了的话监理和甲方会不会放行呢?
回复
小工一枚
2013年11月02日 07:31:19
4楼
大变小不能用压力焊接
回复
小工一枚
2013年11月02日 07:39:55
5楼
我是监理,我们工地车库KZ也有这问题,变径钢筋没有在负二层下搭接,其他监理说这错误很严重,我觉得确实是错了,下料的问题!所以还是先沟通好然后再干,被抓住事情比较多…而且也不能按1.2lae走,图2明显说的是lle…还有个办法就是把钢筋伸出负一层的允许搭接的位置再进行搭接变径!
回复
luo5168
2013年11月02日 07:46:15
6楼
这是很正常的现象。
回复
zl15958500236
2013年11月02日 11:00:12
7楼
可以的吧。。
回复
cgc2010
2013年11月02日 11:06:55
8楼
这样中在柱核心区内会超筋