控制电缆(连接配电柜和现场操作柱的电缆)上有感应电压。描述如下:8芯的控制电缆只要在配电柜处接上一芯导线(另一头悬空),其他芯都会有170V的感应电压,如果把剩下的备用芯接地,感应电压会降至110V。怀疑是电缆绝缘出了问题,测下电缆的绝缘,结果电缆正常,这是怎么回事呢!!??
控制电缆(连接配电柜和现场操作柱的电缆)上有感应电压。
描述如下:
8芯的控制电缆只要在配电柜处接上一芯导线(另一头悬空),其他芯都会有170V的感应电压,如果把剩下的备用芯接地,感应电压会降至110V。
怀疑是电缆绝缘出了问题,测下电缆的绝缘,结果电缆正常,
这是怎么回事呢!!??
42楼
感谢大家的热心回复!!
问题的原因一直没有找到,但是业主使用了DC24V做控制电压后,感应电压就没有了。
所以,外部原因理论上应该可以不考虑了。
回复
43楼
本帖最后由 注销123123 于 2015-9-21 16:01 编辑
111111111111111
回复
44楼
本帖最后由 注销123123 于 2015-9-21 16:01 编辑
1111111111111111111111111
回复
45楼
线与线之间在空间上是电容,存在容抗。
回复
46楼
严重期待解决的方法
回复
47楼
真想不到我今天也遇到这样的问题了
回复
48楼
lqzhu0328 发表于 2014-8-14 14:21 真想不到我今天也遇到这样的问题了肯定是感应出来的电压,换屏蔽电缆吧!
回复
49楼
niujiaxin 发表于 2013-11-3 14:05 类似的问题以前在论坛讨论过,当时我的问题是双速风机的电压问题,应该是很相似的。但没人相信我说的,都以 …真理的人往往都被认为傻瓜。明白?兄弟
回复