控制电缆带感应电压是怎么回事呢!?
rk5707
rk5707 Lv.15
2013年10月31日 12:25:09
只看楼主

控制电缆(连接配电柜和现场操作柱的电缆)上有感应电压。描述如下:8芯的控制电缆只要在配电柜处接上一芯导线(另一头悬空),其他芯都会有170V的感应电压,如果把剩下的备用芯接地,感应电压会降至110V。怀疑是电缆绝缘出了问题,测下电缆的绝缘,结果电缆正常,这是怎么回事呢!!??

控制电缆(连接配电柜和现场操作柱的电缆)上有感应电压。
描述如下:
8芯的控制电缆只要在配电柜处接上一芯导线(另一头悬空),其他芯都会有170V的感应电压,如果把剩下的备用芯接地,感应电压会降至110V。
怀疑是电缆绝缘出了问题,测下电缆的绝缘,结果电缆正常,




这是怎么回事呢!!??

免费打赏
rk5707
2013年12月11日 12:24:11
42楼
感谢大家的热心回复!!
问题的原因一直没有找到,但是业主使用了DC24V做控制电压后,感应电压就没有了。

所以,外部原因理论上应该可以不考虑了。
回复
marchqt25
2013年12月11日 15:26:35
43楼
本帖最后由 注销123123 于 2015-9-21 16:01 编辑

111111111111111
回复
marchqt25
2013年12月11日 15:35:01
44楼
本帖最后由 注销123123 于 2015-9-21 16:01 编辑

1111111111111111111111111
回复
yangkai04927
2013年12月11日 16:57:23
45楼
线与线之间在空间上是电容,存在容抗。
回复
cidiwuqing
2013年12月15日 12:57:10
46楼

严重期待解决的方法
回复
lqzhu0328
2014年08月14日 14:21:48
47楼
真想不到我今天也遇到这样的问题了
回复
rk5707
2014年08月14日 20:38:40
48楼
lqzhu0328 发表于 2014-8-14 14:21 真想不到我今天也遇到这样的问题了肯定是感应出来的电压,换屏蔽电缆吧!
回复
向天索要1度电
2014年08月14日 22:27:46
49楼
niujiaxin 发表于 2013-11-3 14:05 类似的问题以前在论坛讨论过,当时我的问题是双速风机的电压问题,应该是很相似的。但没人相信我说的,都以 …真理的人往往都被认为傻瓜。明白?兄弟
回复

相关推荐

APP内打开