如题,现有一危险品仓库,平面尺寸为21mX40m,跨度21m,柱距10m,中间有三道防火墙且都突出屋面,问题是突出屋面防火墙怎么做?(防火墙为砖墙)有以下两个方案:1、防火墙两侧做两榀门刚,中间砌墙,缺点:浪费材料。2、只做一榀,屋面防火墙砌在刚架上,问题:刚架要支撑檩条,有檩托板,砌墙不方便。求助:有好的方案麻烦大家一下讨论讨论!

如题,现有一危险品仓库,平面尺寸为21mX40m,跨度21m,柱距10m,中间有三道防火墙且都突出屋面,问题是突出屋面防火墙怎么做?(防火墙为砖墙)有以下两个方案:
1、防火墙两侧做两榀门刚,中间砌墙,缺点:浪费材料。
2、只做一榀,屋面防火墙砌在刚架上,问题:刚架要支撑檩条,有檩托板,砌墙不方便。
求助:有好的方案麻烦大家一下讨论讨论!

突出屋面防火墙0.jpg


突出屋面防火墙.jpg

免费打赏
华华周
2013年10月31日 14:38:45
2楼
BCD用构造柱,承重墙,人字型圈梁,圈梁侧面埋件,焊檩托;构造柱外侧做埋件,焊檩托
回复
michael8101
2013年10月31日 16:32:13
3楼
建筑解决:):):)
回复
shixingshangjiang
2013年10月31日 18:58:22
4楼
这个有深度
回复
天地不言
2013年11月02日 12:05:23
5楼
我不会呢。顶你贴,楼下可以解决!
回复
wangxiaopeng3620
2013年11月02日 21:05:19
6楼
我也不会。也顶你贴,楼下一定可以解决!!!
回复
tyun01
2013年11月03日 12:35:06
7楼
不突出屋面呢,增加屋顶承重结构和屋面板的耐火极限。