在地下室负三层看到了这个东西 请问是干嘛用的
liyue187
liyue187 Lv.4
2013年10月30日 17:26:41
来自于建筑施工
只看楼主

在地下室负三层看到了这个东西 请问是干嘛用,为什么会留这么宽的地方不浇筑, 后期怎么处理

在地下室负三层看到了这个东西 请问是干嘛用,为什么会留这么宽的地方不浇筑, 后期怎么处理


11.jpg

11.jpg

免费打赏
sharpwetoil
2013年10月31日 10:26:32
12楼
后浇带?没看到止水钢板和收口网,是否做过超前止水?
回复
a450648308
2013年10月31日 10:28:45
13楼
是沉降后浇带,谁是从上面流下的,比如雨水、上层结果养护水等等,不过看图上后浇带两侧的支撑是不是有点不规范,应该是双排脚手架。
回复
扯淡的人
2013年10月31日 10:56:34
14楼
liyue187 发表于 2013-10-31 09:15 那钢筋怎么还是连接在一起的,沉降不会吧钢筋拉断吗那可能拉断吗? 这是为了防止不均匀沉降设置的··
回复
liuyunhe830909
2013年10月31日 23:00:39
15楼
后浇加强带
回复
mengxianghui722
2013年11月01日 14:50:20
16楼
后浇带脚手架支撑太少了吧????
回复
xubo89
2013年11月01日 16:38:48
17楼
是后浇带咯,目测你的钢筋是连通的,那么应该是沉降后浇带。伸缩后浇带一般要求钢筋断开。
回复
潇湘土木人
2013年11月01日 19:42:28
18楼
后浇带啊。
回复
shashax
2013年11月01日 21:17:40
19楼
liyue187 发表于 2013-10-31 09:15 那钢筋怎么还是连接在一起的,沉降不会吧钢筋拉断吗沉降不会那么明显的,钢筋一定要连接,后浇带属于薄弱环节,钢筋不能断的。
回复
jyb1989
2013年11月04日 09:32:29
20楼
这个是后浇带,沉降缝后浇带或者伸缩缝后浇带,带两侧单体建筑主体结构完成后再进行浇注。
回复
有点土但不木
2013年11月04日 09:35:32
21楼
liyue187 发表于 2013-10-30 17:29 这个缝隙下面全是水,地上部分我见过 据说是沉降缝……这能叫缝吗,你真有才
回复