1、风机出口标高+0.3m,向水池(假如池底标高为-03m)中曝气,水深4.5m,风机停机时,会不会出现污水向曝气管道倒灌的情况?谢谢2、风机出口如果有了安全阀,是不是曝气支管就不用放空阀了?谢谢大侠们。
1、风机出口标高+0.3m,向水池(假如池底标高为-03m)中曝气,水深4.5m,风机停机时,会不会出现污水向曝气管道倒灌的情况?谢谢
2、风机出口如果有了安全阀,是不是曝气支管就不用放空阀了?
谢谢大侠们。
2楼
4.5m,好像是0.45kg压力。菜鸟路过。。
回复
3楼
主管顶离水面50公分,安全阀是保证避免风机在特殊情况下风压过大时造成的损害,但不等同于放空阀,放空阀可以在风机启动时起到保护作用,避免对电极造成损害
回复
4楼
池底-03是不是-3.0米。你就说风机出口高不高过水池液面,如果低于液面一定要加放空阀,安全阀是另一码事。不知明白不明白
回复
5楼
购买风机时厂家一般都配备止回阀的啊,所以不用不用担心水回灌的问题,另外同意楼上意见,放空阀跟安全阀是两码事,都得有
回复
6楼
设计规范规定:进入生化池的输气立管高于水面0.5m,污水不会回流进行鼓风机:lol
回复
7楼
难道那曝气管是直接通入池子的?不翻坝?
回复
8楼
jianghuaqq 发表于 2013-11-1 08:19 难道那曝气管是直接通入池子的?不翻坝?哪有不翻坝的道理,否则自毁长城
回复
9楼
05年的去一个工地现场,还真遇到过,理由是风机有止回阀。哎,人家设计还顶这客座教授,教授级高工的名头。
回复
10楼
曝气风机管道设计时在曝气支管上设排空阀没什么用,遇上突然停机情况如果水位高于风机也经常会倒灌,我们设计时可以把在进入水池前的主风管标高设计高出水池液面2米以上,并在高位设置支路竖直止回阀,在正常曝气时止回阀在风压作用下关闭,遇上突然停机时止回阀阀芯掉下,风管与大气连通,气压于大气压相同能防止水倒灌。
回复
11楼
主风管高于水面,泄压阀也是必须的
回复